سلام
براى اولين بار اين كار رو انجام دادم گفتم شايد شما دوستان هم بخواهيد اين رو ببينيد
يك شركت از ما درخواست سرور hp DL380 G7 با ظرفيت هاردديسك 8 عدد كرده بود , براى اين كار ما بهشون پيشنهاد خريد قطعات زير رو داديم
5725322-B21 كه يك كارت رايزر هست (Riser kit ) البته بدون اين هم ميشه ولى واسه اين كه تو آينده مشكل نداشته باشند (در صورت وجود كارت ديگه واسه نصب ) اين رو پيشنهاد داديم
516914- B21 كيج مخصوص DL380 (كه شامل 8 هارد ديسك ميشه )
468406-B21 ساس اكسپندر ( SAS Expander ) براى وصل كردن دو تا Cage و Smart Array Controller به همديگر
طريقه نصب :
اول Cover سرور رو بر ميداريم , Cage مربوط به سى دى رم رو بر داشته , هارد ديسك Cage دوم رو اون جا نصب ميكنيم ,هر هارديسك Cage دوتا كابل SAS داره كه با دوتاى اولى ميشه 4 تا . در قسمت عقب سرورPCI Riser Cage رو برداشته و كارت رايزر رو نصب ميكنيم ( فقط جا ميندازيد و با يك پيچ محكمش ميكنيد .)
SAS Expander داراى 9 پورت هست كه پورت اول براى وصل كردن به خارج سرور استفاده ميشه ( يك كنترلر ديگه يا Disk enclouser ) , پورت 2 تا 7 براى نصب كابل Cage ها هست ( همون كابل هاى روى Back Plane ) و پورت 8 و 9 براى وصل كردن به كنترلر هست كه به ترتيب به A و B بر روى كنترلر وصل ميشند ( كنترلر استفاده شده تو اينجا Smart Array 410i هست كه يك گيگ فلش كش داره FBWC )توى DL380 به خاطر نبود جا اون پلاستيك سياه بايد جدا بشه ( تو DL380 با پلاستيك نصب ميشه
بعد از نصب PCI RISER Cage رو سر جاش نصب ميكنيم و درب سرور رو ميبنديم الان سرور ما آماده هست
16 هارد ديسك آماده استفاده هست !!! همين طور كه ميبينيد من Cage اوليه رو روى سرور گذاشتم ( سرور الان بدون سى دى روم هستش )
الان فقط سرور رو روشن كنيد , بريد تو Smart Array ( با استفاده از دكمه F8 ) و از ترتيب هار ديسك ها و كيج ها اطمينان حاصل كنيد
نميدونم اين مطلب مفيد بود براتون يا نه , اميدوارم كه به دردتون بخوره
پى نوشت : من جاى بهتر از اينجا واسه قرار دادنش پيدا نكردم , اميدوارم كه جاى اشتباه قرار نداده باشم ( ادمين عزيز )
موضوعات مشابه:
- مشکل در سرور hp dl380 g7
- How to convert Hyper-V dynamic disk to fixed disk
- Range Expander و تنظیم Gateway