6-6 الزامات چاه ارت :
1-6-6 جنس صفحه و ميله ارت
با توجه به اينكه مقاومت ويژه خاك بين 20 تا 1000 اهم- متر و در مناطقی بيشتر است، انتخاب الكترودهاي ميله*اي يا صفحه*اي و … بايد براساس مقتضيات محل، انجام گيرد. مقاومت الكترودهاي ميله*ايي تقريباً برابر مي*باشد كه r مقاومت ويژه خاك و L طول ميله است. براي ميله*هاي معمول كه مقدار L برابر 1.5 تا 2.45 متر مي*باشد، ملاحظه مي*شود كه الكترود ميله*اي بدون اتخاذ تدابير تكميلي به هيچ عنوان قادر به ايجاد مقاومت زير 2 W نيست. لذا بايد از الكتروليت مناسبي مانند بنتونيت يا الكتروليتهاي ديگري كه خواص الكتريكي و شيميايي آنها به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است استفاده كرد. در مورد الكترود صفحه*اي مقاومت با رابطه تقريبي تعيين مي*شود كه l محيط صفحه الكترود است.
2-6-6 جنس صفحه و ميله:
بنا به توصيه VDE-0140 الويت در بين الكترودهاي موجود به ترتيب زير است:
1 فولاد گالوانيزه
2 آهن روكش شده با سرب
3 مس خالص
4 ميله فولادي كاپر ولد شده
5 ميله فولادی با روکش مس (اکسترودشده)
لذا لازم است از ميله فولادي كه داراي روكش گالوانيزه گرم به ضخامت حداقل 90 ميكرون باشد، بعنوان الكترود ميله*اي و از صفحه مسي با درجه خلوص 99.9 % بعنوان الكترود صفحه*اي استفاده شود. تجربه نشان مي*دهد الكترودهاي صفحه*اي نتايج بهتري نشان مي*دهند.
3-6-6 نحوه اتصال سيم زمين به الكترود ارت
با توجه به اينكه چگونگي اين اتصال نقش بسيار محسوسي در مقاومت نهايي و دوام الكترود دارد ترجيحاً از جوش انفجاري (CadWeld) استفاده شود.
4-6-6 مقطع سيم اتصال دهنده به صفحه
طبق توصيه VDE و با توجه به شرايط موجود در استان اصفهان مقطع سيم رابط بين الكترود و بدنه از رابطه بدست مي*آيد كه I²k1ماكزيمم جريان اتصال كوتاه تك فاز است. چنانچه محاسبه اين جريان به هر دلیل امكان*پذير نباشد، مي*توان از سيم نمره 35 كه حائز حاشيه اطمينان لازم است، استفاده نمود.
5-6-6 الكتروليت و نحوه پركردن چاه ارت مطابق شکل زير
7- ضوابط نصب صاعقه گير و هادی مربوطه:
عبور جريان بسيار زياد صاعقه بيش از آنكه در كل شبكه آرماتور ساختمان پخش شود، بويژه در نزديكي محل برخورد صاعقه به ساختمان، مي*تواند خسارت آفرين باشد، همچنين در صورت عبور اين جريان از مسيرهاي مقاومت*دار ولتاژهاي خطرناكي پديد مي*آيد. لذا لازم است كليه ساختمانهاي مرتفع و يا ساختمانهائي كه در نقاط مرتفع زمين و يا ساير نقاط صاعقه*گير احداث مي*شوند به صاعقه*گير مناسب تجهيز گردند.
1-7 لازم است از اتصال صاعقه*گير و هادي پايين*رو آن به بدنه ساختمان جلوگيري شود و بهتر است هادي*هاي پايين*رو در گوشه*هاي ساختمان و به صورت روي كار از بالا به سمت پايين ساختمان هدايت شود. اجراي هادي يا هاديهاي پايين*رو از درون داكتهاي داخل ساختمان مجاز مي*باشد.
2-7 از داكت مخصوص هادي پايين*رو براي هيچ سيستم ديگري بجز صاعقه*گير نبايد استفاده نمود.
3-7 هاديهاي پايين*رو بايستي از ابتدا تا انتها يكپارچه باشند و استفاده از هيچ مفصل يا اتصالي مجاز نمي*باشد.
4-7 باتوجه به اينکه دسترس بودن هادی پايين رو برای افراد عادی میتواند خطرآفرين باشد استفاده از هادی بدون روکش در اين موارد مجازنبوده و توصيه میشود از هادی با روکش فشار ضعيف 1000 ولت استفاده گردد.
5-7 هاديهای پايين*رو بايستي فقط به شمارنده صاعقه و سپس به شين اصلي ارت (نقطه اندازه گيري چاه ارت) ساختمان متصل شود و به غير از آن هيچ نقطه اتصال ديگري به شبكه ارت يا اجزاء فلزي ساختمان نداشتهباشد.
6-7 سطح مقطع هادي پايين*رو براساس استانداردهای متداول حداقل 35 ميليمتر مربع است.