نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8
سپاس ها 6سپاس
  • 2 توسط imannami
  • 2 توسط taghikarim
  • 2 توسط mohsenhvac

موضوع: راه اندازی شبکه در یک نیروگاه برق

  
  1. #1
    نام حقيقي: حبیب

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته
    4
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0

    راه اندازی شبکه در یک نیروگاه برق

    سلام دوستان
    من باید در قسمت هایی از یه نیروگاه برق برای راه اندازی دوربین مدار بسته ip ، یک شبکه راه بندازم. دوربین ها 2 مگاپیکسل هستند و تقریبا هر کدوم 10Mbps از شبکه رو اشغال می کنند.
    شبکه باید در چند ساختمون چند طبقه راه اندازی بشه.
    هر ساختمون یک اتاق فرمان داره که از اونجا تا data center فیبر کشیده شده و و اینترانت برقراره.
    به علت بزرگ بودن نیروگاه بعضا پیش میاد که طول کابل از اتاق فرمان تا دوربین ها بیشتر از 100 متر باشه.
    کمکی که ازتون میخوام آینه که بهم بگید برای همچین جایی بهتره برای فواصل بالای 100 متر از فیبر استفاده کنم یا همون کابل مسی به همراه ریپیتر؟
    و بعد هم اینکه اگه کسی تاحالا ازین مدل کارا تو اینجور جاها کرده بهم یه راه حل تمیز و درجه یک که توش حرف و حدیث نباشه و بعدا به مشکل نخوره بده. میخوام ببینم با چه برندی جلو برم بهتره...
    اگه اطلاعات بیشتری نیاز هست بفرمایید در خدمتم!
    خیلی خیلی از کمکتون ممنونم...



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: imannami

    عضو عادی . شناسه تصویری imannami
    تاریخ عضویت
    May 2010
    محل سکونت
    karaj
    نوشته
    885
    سپاسگزاری شده
    436
    سپاسگزاری کرده
    10
    دوست عزیز فیبر بهترین راحه ولی رو بستر برق هم میتونی دوربین ارسال کنی. اگه فقط فاصله بیشتر از 300 متر نیسا یه راه کار خوب بدم


    amin-net و imanparsa سپاسگزاری کرده‌اند.

  3. #3
    نام حقيقي: حبیب

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته
    4
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0
    آقا این که خیلی خوبه...
    تجهیزاتش تو ایران هست؟
    میشه یه مقدار بیشتر درموردش توضیح بدین؟



  4. #4
    نام حقيقي: کریمی

    عضو عادی شناسه تصویری taghikarim
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    569
    سپاسگزاری شده
    436
    سپاسگزاری کرده
    658
    نقل قول نوشته اصلی توسط mikasa_fbi نمایش پست ها
    آقا این که خیلی خوبه...
    تجهیزاتش تو ایران هست؟
    میشه یه مقدار بیشتر درموردش توضیح بدین؟
    تجهیزاتش داخل ایران هست و با PLC قابل اجراست .
    تجهیزات دیگر هم هست که حالت فرستنده و گیرنده داره.
    در هتلها و مراکز خاص بیشتر از این سرویس استفاده میکنند.


    amin-net و nahvi18 سپاسگزاری کرده‌اند.

  5. #5
    نام حقيقي: حبیب

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته
    4
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0
    آقا من مشتاقانه منتظر نظراتتون هستماااا...



  6. #6
    نام حقيقي: محسن نیک قلب رودسری

    عضو عادی شناسه تصویری mohsenhvac
    تاریخ عضویت
    Sep 2008
    محل سکونت
    گیلان- رودسر
    نوشته
    2,203
    سپاسگزاری شده
    1944
    سپاسگزاری کرده
    1310
    1- دوست عزیز پلان ساختمون رو تهیه کن.
    2- بنا به نیازت زون بندی کن ساختمون رو.
    3- فواصل رو هم براسا مقیاس نقشه بدست بیار .
    4- بعد توسط یک آپلینک که میتونه بصورت وایرلس ، فیبریا plc و یا رپیتر و ... بیارشون به محل اصلی.
    5- برای فیبر هم نگران نباش الان اکثر سوئیچ ها پورت sfp دارن و شما میتونی براحتی فیبر به متراژ مورد نیازت رو بر اساس نوع ماژول sfp سفارش بدی و تحویل بگیری ونصبش کنی
    6 - در صورتیکه سوئیچهات sfp ندارن میتونی از مدیا کانورتر استفاده کنی
    7- ضمنا هرکاری داری انجام میدی به فکر اینده هم باش که ...


    M-r-r و taghikarim سپاسگزاری کرده‌اند.

  7. #7
    نام حقيقي: حبیب

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته
    4
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0
    آقا ممنون از همه
    ايشالا در حین انجام کار اگه به مشکلی برخوردم باز همانجا مزاحم میشم



  8. #8
    نام حقيقي: نینجا (سرباز متخصص)

    عضو عادی شناسه تصویری mizogomo
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    محل سکونت
    هسته لینوکس
    نوشته
    467
    سپاسگزاری شده
    240
    سپاسگزاری کرده
    33
    نقل قول نوشته اصلی توسط mikasa_fbi نمایش پست ها
    آقا ممنون از همه
    ايشالا در حین انجام کار اگه به مشکلی برخوردم باز همانجا مزاحم میشم
    با سلام

    من چندین مورد اینچنینی داشتم . نیروگاه هم بود

    کمکی باشه در خدمتم