نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 از مجموع 5
سپاس ها 1سپاس

موضوع: ارتباط بین رک سرور و رک سوییچ- سوییچ داخل رک سرور یا همه کابل ها به داخل رک سوییچ بروند؟

  
  1. #1
    نام حقيقي: shahin

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    محل سکونت
    router
    نوشته
    171
    سپاسگزاری شده
    20
    سپاسگزاری کرده
    184

    ارتباط بین رک سرور و رک سوییچ- سوییچ داخل رک سرور یا همه کابل ها به داخل رک سوییچ بروند؟

    سلام
    ما دوتا رک داریم. یه رک برای سرورهامون و یه رک برای سوییچ ها و کنسول و ...
    اگه بخواییم سوییچ مربوط به سرورها رو داخل رک سوییچ بذاریم باید کلی کابل از رک سرور به رک سوییچ بیاریم. از طرفی میشه داخل رک سرورمون یه سوییچ بذاریم و فقط یه کابل از اون بیاریم داخل رک سوییچ.

    خوبی حالت اول اینه همه سوییچ ها یکجا میشن و در رک سرور بجز سرور چیز دیگه ای نیست. ولی بدیش شلوغی کار و ... هست.
    به نظر شما، و از نظر استاندارد کدام حالت مطلوب است؟

    متشکر.



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: NewNet

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    1,840
    سپاسگزاری شده
    265
    سپاسگزاری کرده
    315
    سلام دوست عزیز
    چندتا سرور و چندتا سوئیچ دارید؟؟ رک شما چند یونیته؟؟
    پچ پنل و نگهدارنده کابل یا تجهیزات دیگه هم دارید؟؟



  3. #3
    نام حقيقي: shahin

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    محل سکونت
    router
    نوشته
    171
    سپاسگزاری شده
    20
    سپاسگزاری کرده
    184
    رک ها 42 یونیت هستن.

    20 تا سرور در 2 رک
    10-15 تا سوییچ در یک رک



  4. #4
    نام حقيقي: NewNet

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    1,840
    سپاسگزاری شده
    265
    سپاسگزاری کرده
    315
    مهندس اگ کف و سقف کاذب دارید میتونید راحت اینکارو انجام بدید.
    آرایش رک هاتون مرتبه یه نه؟؟؟

    نیروی پسیو کار دارید؟؟



  5. #5
    نام حقيقي: محمد رسول راستی

    مدیر عمومی شناسه تصویری M-r-r
    تاریخ عضویت
    Feb 2004
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    9,486
    سپاسگزاری شده
    4309
    سپاسگزاری کرده
    2706
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahin97 نمایش پست ها
    رک ها 42 یونیت هستن.

    20 تا سرور در 2 رک
    10-15 تا سوییچ در یک رک

    به تعداد مناسب در هر رک، برای ارتباط با رک POD، پچ پنل باید نصب کنید.
    این پچ پنل ها وظیفه ارتباط ادوات هر رک با رک ماقبل خود را دارند. به اینصورت، به آرایش سرور ها و سوییچ ها، دست نمیزنید و با استفاده از این پچ پنل ها، ارتباط سرور ها و سوییچ ها را برقرار می کنید.


    farhadfery سپاسگزاری کرده است.
    Mohammad Rasoul Rasti
    There's no place like 127.0.0.1
    m.rasti [@] outlook.com

کلمات کلیدی در جستجوها:

هیچ کلمه ای ثبت نشده است.

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •