نمایش نتایج: از شماره 1 تا 12 از مجموع 12
سپاس ها 15سپاس
  • 1 توسط redstar
  • 3 توسط paravand20
  • 2 توسط M-r-r
  • 1 توسط redstar
  • 2 توسط redstar
  • 3 توسط ehsan653
  • 1 توسط ehsan653
  • 1 توسط mavrick
  • 1 توسط ehsan653

موضوع: اطفای حریق اتاق سرور چگونه است؟

  
  1. #1
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38

    اطفای حریق اتاق سرور چگونه است؟

    سلام دوستان
    اطفای حریق در اتاق سرور چگونه است؟ یا چگونه باید باشد؟اطفاء با روش گاز نیتروژن و یادیگر گاز ها چگونه است؟



    موضوعات مشابه:
    arash3400 سپاسگزاری کرده است.

  2. #2
    نام حقيقي: kaRim ParaVand

    عضو ویژه شناسه تصویری paravand20
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    Busher
    نوشته
    1,324
    سپاسگزاری شده
    1231
    سپاسگزاری کرده
    786
    نوشته های وبلاگ
    1
    تا جایی که من میدونم سانسور های برای همه اینها وجود دارد و از این سنسور ها استفاده می کنن و نرم افزار هایی برای مانتیورینگ وجود دارد به عنوان نمونه شما می توانید در نرم افزار سولار که برای مانیتورینگ شبکتون هست دمای تاق سرور رو هم مانیتور کنید موفق باشید


    Hanif، arash3400 و redstar سپاسگزاری کرده‌اند.

  3. #3
    نام حقيقي: محمد رسول راستی

    مدیر عمومی شناسه تصویری M-r-r
    تاریخ عضویت
    Feb 2004
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    9,486
    سپاسگزاری شده
    4309
    سپاسگزاری کرده
    2706
    معمولا بصورت ترکیبی استفاده میشه، شما باید در نظر داشته باشی که محیط مورد نظر، تماما لوازم الکترونیکی آسیب پذیر هست و سیستم های خنک کننده ای که در اونها فعالیت میکنه هم با برودت هوا کار میکنه. در نتیجه باید از روشی استفاده بشه که نه تنها با ایجاد رسانایی باعث برق گرفتگی بشه، بلکه با بجا گذاشتن رسوب بعد از اطفای حریق، مانع عملکرد صحیح اجزای در امان مانده از گزند آتش باشه.

    مورد اطفا توسط آب که در ابتدای بحث کنار گذاشته میشه، مورد کف و آب هم بدلیل رسوبات باقی مانده حذف میشن، موارد باقیمانده گاز های Co2 و یا N2 هستند که بعضا به تنهایی یا ترکیبی با پورد های بخصوصريال با توجه به وضعیت و نیاز ها استفاده میشود.


    arash3400 و redstar سپاسگزاری کرده‌اند.
    Mohammad Rasoul Rasti
    There's no place like 127.0.0.1
    m.rasti [@] outlook.com

  4. #4
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38
    نقل قول نوشته اصلی توسط paravand20 نمایش پست ها
    تا جایی که من میدونم سنسور های برای همه اینها وجود دارد و از این سنسور ها استفاده می کنن و نرم افزار هایی برای مانتیورینگ وجود دارد به عنوان نمونه شما می توانید در نرم افزار سولار که برای مانیتورینگ شبکتون هست دمای تاق سرور رو هم مانیتور کنید موفق باشید
    سلام
    سنسور فقط جهت ردگیری عوامل آسیب مانند دود و حرارت و ... و تشخیص آنها بکار گرفته میشود.که در انواع مختلف می باشند.سنسور های جدید در زمانهایی که میشود آن زمان را نیز تغییر داد مقداری از هوای موجود را بدرون میمکند و نمونه برداری می کنند و به کنترل پنل مرکزی سیستم اطفای حریق گزارش می دهند که محیط امن است یا باید دست بکار شد.البته از این نوع سنسور در جاهای بسیار حساس و مراکز داده و اتاق های سرور استاندارد استفاده میشنود.

    - - - ادامه - - -

    نقل قول نوشته اصلی توسط M-r-r نمایش پست ها
    معمولا بصورت ترکیبی استفاده میشه، شما باید در نظر داشته باشی که محیط مورد نظر، تماما لوازم الکترونیکی آسیب پذیر هست و سیستم های خنک کننده ای که در اونها فعالیت میکنه هم با برودت هوا کار میکنه. در نتیجه باید از روشی استفاده بشه که نه تنها با ایجاد رسانایی باعث برق گرفتگی بشه، بلکه با بجا گذاشتن رسوب بعد از اطفای حریق، مانع عملکرد صحیح اجزای در امان مانده از گزند آتش باشه.

    مورد اطفا توسط آب که در ابتدای بحث کنار گذاشته میشه، مورد کف و آب هم بدلیل رسوبات باقی مانده حذف میشن، موارد باقیمانده گاز های Co2 و یا N2 هستند که بعضا به تنهایی یا ترکیبی با پورد های بخصوصريال با توجه به وضعیت و نیاز ها استفاده میشود.
    بله درسته بصورت ترکیبی استفاده می شوند. حریق اتاق سرور در دسته و کلاس E قرار دارد.کلاس E مربوط به حریق در مورد وسایل الکترونیکی و برقی است .
    در حریق کلاس E نمی توان از آب و یا دیگر اطفاء کننده ها که رسوب باقی می گذارند و یا آسیب میرسانند استفاده کرد پس باید از گاز ها استفاده کرد که در این قضیه ما زا هر گازی نمی توانیم استفاده کنیم . مثلا از گاز CO2 نمیشود در اتاق سرور و مراکز داده استفاده کرد بدلیل غیر قابل درک آن برای انسان در مواقع اطفاء اتوماتیک و ایجاد خطر مسمومیت و یا مرگ برای انسان و دلیل دیگر اینکه در این گونه مراکز در مورد اطفاء حریق ثانیه ها و میزان نفوذ پذیری آن گاز در رک ها و سایر دستگاه ها مهم و مطرح می باشد که با این تعاریف CO2 رد میشود. دلیل دیگر خطر زیست محیطی است که این گاز دارد زیرا این گاز اثر گلخانه ای دارد . دز این مورد حریق ها هم نمی توان از گاز های هالژونی استفاده کرد زیرا این گونه گاز ها هم خطر زیست محیطی بمراتب بدتر از Co2 دارند.
    پس چیکار کنیم؟ بگذاریم بسوزد و خسارت بخوریم ؟!!
    پاره در نوعی دیگر از اطفاء کننده های گازی است بنام FM200 که بسیار موثر می باشد و هیچگونه خطر زیست محیطی و خطر برای انسان نداره


    M-r-r سپاسگزاری کرده است.

  5. #5
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38
    گاز FM 200 :
    این خاموش کننده ها متشکل از از یک کپسول (مخزن) گاز و یک نازل حرارتی با عملکرد اتوماتیک میباشد، درون کپسول بمقدار 3 تا 6 کیلو گاز اطفاء کننده حریق(FM-200 ) ذخیره شده وجود دارد.
    بر روی بدنه مخزن اطفاء کننده یک اسپرینکلر حرارتی نصب شده که بر اثر بالا رفتن دمای محیط تحت پوشش(بیش از 60 درجه سانتیگراد) شیشه حسگر حرارت درون اسپرینکلر شکسته و مایع دورن مخزن (FM-200 ) بصورت گاز از نازل خارج میگردد .
    مخزن بوسیله یک حلقه در بالاترین ارتفاع اتاق نصب میگردد و نازل آن بسمت پائین است . زمان خروج گاز به و اسطه اینکه گاز FM-200 از هوا سنگین تر است این گاز بر روی مواد محترقه نشسته و زنجیره حریق شکسته میشود و در نتیجه عملیات اطفاء حریق آغاز میگردد.
    مزیت خاموش کننده خودکار گاز FM-200:
    1-گاز FM-200 خاموش کننده ای بی ضرر برای انسان و دوستدار محیط زیست میباشد.
    2-مقرون بصرفه تر از سایر خاموش کننده های خودکار بی ضرر مشابه است.
    3-نصب آن آسان و سریع در سقف اتاق سرور ( 6 تا 15 متر مربع مساحت) بدون نیاز به لوله و سیم کشی انجام میشود.
    4-برای اتاق سرور های کوچک مفید است زیرا محیط اصلی کار را اشغال نمی نماید .
    5-گازی تمیز و بی رنگ و نفوذ کننده در رک و دستگاه سرور و کابینت UPS و اثر تخریبی ندارد.
    6- منطبق بر استاندارد2001 NFPA و TIA-942 میباشد و بصورت خودکار در دمای بیش از 60 درجه سانتیگراد عمل می نماید.
    این سیستم در کلاس E کاربرد دارد و از خانواده هالون ها می باشد این سیستم بر خلاف هالون ها فاقد ترکیبات بروم و ید می باشند از این رو برای لایه ازون بی ضرر می باشند. این سیستم بیشتر برای حفاظت در برابر سیستم های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
    گاز FM200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها برای محیط زیست ایجاد می کردند را ندارد، گازهای خانواده هالون پس از انتشار در محیط به دلیل پایداری بالا در لایه های بالایی جو نفوذ نموده و در قسمت بالایی جو اشعه های خورشید و کیهانی از قدرت بالایی برخوردار میباشند. از جمله این اشعه ها می توان به اشعه ماوراء بنفش اشاره نمود. هالون ها تحت تاثیر اشعه ماوراء بنفش پایداری خود را از دست میدهند به عنوان مثال معروف ترین گاز خانواده هالون Halon1301 می باشد که به نام Bromotrifluoromethane میباشد تحت تاثیر اشعه ماوراءبنفش پایداری ترکیب حاضر را از دست داده و پیوند عنصر برم با کربن موجود در ترکیب از هم می شکند و برم آزاد شده با اکسیژن ترکیبی در ازن واکنش میدهد، از این رو با شکسته شدن پیوند اکسیژن در ترکیب ازن لایه ازن مجود در جو دچار تخریب میشود.گاز FM200 جایگزین شده دارای پایداری همانند هالونها میباشد و نسبت به تجزیه پذیری در لایه های بالایی جو و واکنش با ازن موجود در جو مقاوم مقاوم میباشد.و فرمول شیمیایی آن 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane می باشد.
    از مهمترين بخشهای امنيتی يک ديتا سنتر سيستم اعلام و اطفاء حريق آن می باشد که از حساسترين سيستم-های موجود در يک ديتا سنتر است و طبق استاندارد از گازهای خانواده HFC227 يا FM200 برای اطفاء در آن استفاده می شود که در صورت تنفس توسط انسان باعث مرگ نمی شود.
    با توجه به استاندارد TIA942 نظارت و اعمال پاره ای از کنترل ها بر هر يک از سيستمهای موجود در ديتا سنتر از الزامات يک ديتا سنتر می باشد


    گاز FM 200 : گازي بي رنگ و فشرده شده و مايع مي باشد و از آنجائي که در server room و يا ساير اتاقهاي مجاور آن پرسنل مشغول به کار مي باشند و در صورت بروز حادثه گاز CO2 ، گازي سمي بوده و براي تنفس انسانها مضر مي باشد لذا استفاده از اين گاز FM 200 علي رغم گران و پرهزينه بودن آن ، موکدا توصيه مي شود.

    مزاياي استفاده از گاز FM 200

    • سريع و موثر
    • تاثير موثري بر کاهش سطح اکسيژن ندارد.
    • گاز تميزي مي باشد که بعد از استفاده اثر و باقيمانده اي ندارد.
    • عدم تاثير بر لايه ازن
    • تاثير ناچيز بر افزايش گرماي محيط
    • داشتن چرخه کوتاه حياط
    • از لحاظ الکتريکالي غير رسانا
    • ايمن براي استفاده در محيط هاي شلوغ
    • مينيمم ملزومات جهت ذخيره سازي
    • رنجهاي متنوع نازل و container و ساير تجهيزات فرعي براي آن وجود دارد
    • به صورت گسترده و جهاني تست و آماده سازي شده است.
    • مناسب جهت استفاده در صنعت و اتاقهاي کامپيوتري
    این سیستم در کلاس E کاربرد دارد و از خانواده هالون ها می باشد این سیستم بر خلاف هالون ها فاقد ترکیبات بروم و ید می باشند از این رو برای لایه ازون بی ضرر می باشند. این سیستم بدلیل قیمت بالا بیشتر برای حفاظت در برابر سیستم های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.



    ویرایش توسط redstar : 2013-08-16 در ساعت 07:19 PM
    M-r-r و reyhoo سپاسگزاری کرده‌اند.

  6. #6
    نام حقيقي: Ehsan Gholami

    عضو عادی شناسه تصویری ehsan653
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    505
    سپاسگزاری شده
    159
    سپاسگزاری کرده
    341
    سلام
    دوستان نکات خوبی گفتن که حیف دونستم کامل نکنم
    در مورد گاز co2 یکی حسن این است هیچ اثری پس از اطفا نمیماند که حتی ایروسل هم این قابلیت را ندارد اما به هر حال در صورت استفاده از آن خطر مرگ برای اقراد حاضر در سایت وجود دارد که حتما باید با تجهیزات مطمئن کنترل تردد و اعلام و اطفاء خودکار با امکات درجه بندی بحران این مسئله کنترل و جبران بشه .
    اما مسئله مهم دیگه ای که جا مانده مسئله ایجاد سرما خواهد بود . اگر شما از کف که خیلی قدیمی شده یا co2 یا fm200 استفاده کنید خصوصا در دیتا سنتر ها که هارد دیسک های زیادی در حال کار هستند با کاهش فوق العاده سریع دما احتمالا مقدار زیادی از اطلاعاتتون رو از دست خواهید داد.
    مسئله دیگه که خصوصا در مورد کشور شاید به مراتب مهمتر از آتش سوزی در دیتا سنتر ها محسوب میشه ولی از نظر متخصصین همیشه مغفول مانده زلزله است و لزوم وجود شوک سنسور هایی که در مواقع ارتعاش به بار هاردهای معمولی به صورت غیر فعال در آورده شود (نوع دوم هارد نوع ssd است).
    در آخر طبق معمول باید گفت پیشگیری بهتر از درمان است یعنی با محاسبه و تقسیم دقیق بار مصرفی برق ،تهویه کامل تجهیزات ،نظم و ترتیب سیم کشی ها ،استفاده از کف و سقف و دیوارهای کاذب و رنگ های ضد حریق ،زون بندی قرار گیری رک ها T،آموزش مداوم کارکنان و هزاران نکته اینچنینی می توانیم به بازده حقیقی 99.99% برسیم.
    انشالله



    M-r-r، reyhoo و redstar سپاسگزاری کرده‌اند.

  7. #7
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38
    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsan653 نمایش پست ها
    اگر شما از کف که خیلی قدیمی شده یا co2 یا fm200 استفاده کنید خصوصا در دیتا سنتر ها که هارد دیسک های زیادی در حال کار هستند با کاهش فوق العاده سریع دما احتمالا مقدار زیادی از اطلاعاتتون رو از دست خواهید داد.
    سلام
    امروزه در مراکز داده در دنیا از همین روش استفاده می شود.البته در زیر کف کاذب دستگاهی مانند فن وجود دارد که گاز را با سرعت و یکنواخت به بیرون هدایت می کند ولی اگر هم از خود نازل های گاز هم استفاده بشود چون آنها هم با فشار و سریع این کار را می کنند فکر نمی کنم موردی داشته باشه بخصوص اینکه شما سرمایش اتاق سرور را هم از کف داشته باشی



  8. #8
    نام حقيقي: Ehsan Gholami

    عضو عادی شناسه تصویری ehsan653
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    505
    سپاسگزاری شده
    159
    سپاسگزاری کرده
    341
    نقل قول نوشته اصلی توسط redstar نمایش پست ها
    سلام
    امروزه در مراکز داده در دنیا از همین روش استفاده می شود.البته در زیر کف کاذب دستگاهی مانند فن وجود دارد که گاز را با سرعت و یکنواخت به بیرون هدایت می کند ولی اگر هم از خود نازل های گاز هم استفاده بشود چون آنها هم با فشار و سریع این کار را می کنند فکر نمی کنم موردی داشته باشه بخصوص اینکه شما سرمایش اتاق سرور را هم از کف داشته باشی
    سلام
    برای درک خطر سرمایش سریع پیشنهاد میکنم یکبار یک کپسول co2 زو کمی روی یک سطح از نزدیک خالی کنید تا کمی برفک درست کنید ولی جایگزین ایروسل است که اصلا گاز نیست بلکه نوعی پودر است در ابعاد نانو که در زمان تخلیه هیچ سرمایی ایجاد نمی کند و با خود سطح ماده سوختی فعل و انفعال میکند طوری که جتی اگر بعد از اطفا به سطح دوباره شعله برسونید شعله ور نمی شه و در زمان اطفا که کپسول عمل کرده شما می تونید در محیط حضور داشته باشید و تنفس کنید و مهمتر اینکه به دلیل ضریب گسترش فوق العاده اش نیازی به هیچ گونه لوله کشی و نصب نازل ندارد و البته بسیاری مزایای دیگه.
    مطمئن نیستم اما در نمایشگاه شنیدم که این ماده از ابداعات سازمان فضایی روسیه بوده دوستان اگر اطلاعات بیشتری دارند بفرمایند استفاده می کنیم.
    اما باز تاکید می کنم با طراحی اصولی در برق رسانی و تهویه می شود از همه سوانح جلوگیری کرد.



    redstar سپاسگزاری کرده است.

  9. #9
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38
    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsan653 نمایش پست ها
    اما باز تاکید می کنم با طراحی اصولی در برق رسانی و تهویه می شود از همه سوانح جلوگیری کرد.
    سلام
    اگر شما در مورد طراحی اصولی تهویه اتاق سرور چیزی میدونی لطفا با ذکر مدل که بشود در ایران تهیه کرد شروع بفرما



  10. #10
    نام حقيقي: Hossein Meshkati

    خواننده شناسه تصویری mavrick
    تاریخ عضویت
    May 2010
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته
    561
    سپاسگزاری شده
    308
    سپاسگزاری کرده
    848
    یک نوع گاز دیگه ای هم هست به اسم پایروژن که جدیدتر از fm200 هست و جایگزین مناسبی برای پایروژن هست


    redstar سپاسگزاری کرده است.

  11. #11
    نام حقيقي: Ehsan Gholami

    عضو عادی شناسه تصویری ehsan653
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    505
    سپاسگزاری شده
    159
    سپاسگزاری کرده
    341
    سلام
    تهویه بستگی به ابعاد و نوع تجهیزات شما داره و البته موقعیت جغرافیایی و میتونه از یک کولر گازی تا هواسازهای سفارشی با توانهای بالا باشه ولی با اطمینان میگم که در هر نوع که بخواهید می تونید در ایران هم متخصص و هم دستگاههای خوبی پیدا کنید .
    البته باید بدونید که این موضوع کاملا تاسیساتی و مربوط به مکانیک میشه ولی در دیتا سنترهای بزرگ امروزی متد های تهویه با ملاک میزان مصرف برق و بازده رتبه بندی میشن.

    - - - ادامه - - -

    نقل قول نوشته اصلی توسط mavrick نمایش پست ها
    یک نوع گاز دیگه ای هم هست به اسم پایروژن که جدیدتر از fm200 هست و جایگزین مناسبی برای پایروژن هست
    پایروژن نام تجاری است که یکی از شرکتها روی کپسولهای ایروسلش گذاشته


    redstar سپاسگزاری کرده است.

  12. #12
    نام حقيقي: Mohammad reza

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    محل سکونت
    Esfahan
    نوشته
    14
    سپاسگزاری شده
    6
    سپاسگزاری کرده
    38
    خوب یک مثال عملی یا بهتر بگم مثال واقعی میشه بزنید.



کلمات کلیدی در جستجوها:

سیستم اطفا حریق اتاق سرور

سیستم اطفاء حریق اتاق سرور

سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور

اطفا حریق اتاق سرور

سیستم اعلام حریق اتاق سرور

اطفاء حريق ديتا سنتر

اعلام حريق اتاق سرور

سنسور دود و گرما برای اتاق سرور

چگونه می توان اتاق سرور را از کف خنک کرد

اعلام و اطفا در اتاقهاي سرور

مخزن گازاطفاء حریق

اطفای حریق fm200

تهویه اتاق پس از اطفاسیستم اعلان حریق اتاق سرورتجهیزات اعلام و اطفاء حریق دیتا سنتراطفاء سرور FM200وارد کننده اطفاء حریق Fm200کپسول اطفا حریق برای اتاق سرورقیمت سیستم ضد حریق اتاق سروركپسول اطفا حريق اتاق سروراعلام و اطفاء حریق دیتا سنترسنسور اطفاء حریقاثر اتاق سرورچگونه از حريقكپسول اطفا حريق fm200

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •