    درخواست واسه دیتا سنتر

    سلام
    من واسه دیتاسنتر (اتاق سرور بزرگ) دنبال سیستم اطفاحریق و کنترل دسترسی و سیستم سرمایشی میگردم
    کسی از دوستان میتونه راهنمائی کنه
    مرسی



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: Mohammad

    عضو ویژه شناسه تصویری th95
    تاریخ عضویت
    Sep 2008
    نوشته
    4,263
    سپاسگزاری شده
    5765
    سپاسگزاری کرده
    2674
    نوشته های وبلاگ
    20
    در این مورد من هم سوالی داشتم که دوستان پاسخهای خوبی دادن
    سرچ کنی هست
    شما دقیقا مارک یک سیستم رو میخوای یا مثلا اینکه از اف ام 200 استفاده بشه یا پایروژن یا ...
    و برای اکسس هم دقیقا مارک میخوای ؟ یا توضیحات فنی ؟



  3. #3
    نام حقيقي: Sina Seddighi

    عضو غیر فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    محل سکونت
    Shiraz
    نوشته
    18
    سپاسگزاری شده
    13
    سپاسگزاری کرده
    2
    اگه لینکش رو بزاری ممنون میشم
    شما چی پیشنهاد میدید ؟ کدوم مارکها بهتره ؟
    توضیحات فنی هم باشه که نور علی نور است .
    مرسی



  4. #4
    نام حقيقي: Mohammad

    عضو ویژه شناسه تصویری th95
    تاریخ عضویت
    Sep 2008
    نوشته
    4,263
    سپاسگزاری شده
    5765
    سپاسگزاری کرده
    2674
    نوشته های وبلاگ
    20
    من که اینکاره نیستم
    دوستان متخصص زیادن
    خود جناب حکیمی علی الخصوص
    اما اکسس سرور رو تا آخر سال میگیریم و چیز فنی بدردبخوری داشت میگم خدمتتون
    چیز خاصی نداره ! یا تصویری هست یا معمولی ! مدلهای پیشرفته ترش فکر کنم لن هم دارند و میشه ان لاین وضعیت ورود و خروهای آخر رو دید
    مدلهای دیگه هم که بعدا بهشون وصل میشی و ترددها رو میبینی
    کارتی داره اثر انگشت و ..
    قیمت هم 700-800 تا 7-8 میلیون
    در مورد اطفا هم میگن اف ام 200 اما این گاز فشارش بسیار زیاده و کپسولها باید بیرون از اطاق و ساختمون باشن و با پایپ بیان تو ! هزینه بسیار بالاست
    سیستم دیگه ای که جدیدا اومده پایروژن هست که ما هم میخوایم همون رو کار کنیم. بررسی های من توی نت نشون میداد چیز خوبی هستش ! قیمت هم کمتره و پیاده سازی سریع تر
    سیستم سرمایش هم وا.. من در اون حد نیستم ! ما با همون کولر 18 هزار کارمون راه میفته



  5. #5
    نام حقيقي: سامان زحمتکش

    عضو ویژه شناسه تصویری Zahmatkesh
    تاریخ عضویت
    Mar 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    3,663
    سپاسگزاری شده
    4784
    سپاسگزاری کرده
    2305
    نوشته های وبلاگ
    4
    دوستان عزیز سلام

    من نمی دونم این پیشنهادی که در مورد سرمایش می خوام قرار بدم در حال حاضر استفاده می شه یا نه !!!

    چند وقت پیش کارم به یه دکل BTS خورد و دیدم که شرکت مربوطه برای یک سالن کولر گازی گذاشته اونم در جنوب کشور.

    پرس وجو کردم دیدم بیشتر شرکت ها به این شکل عمل می کنن در صورتی که برای 24 متر باید 2 تا کولر 30000 بزارن.

    با خودم فکر کردم که چرا آنها از کولرهایی کوچک برای داخل رک استفاده نمی کنن تا اینکه در نمایگاه الکام دیدم یه شرکت چینی سوییچ BTS رو داخل رک با کولر قرار داده و بیشترین مانور تبلیغاتیش بر روی کم کردن مصرف برقش هست. تازه جالب تر از همه مسئولین بازدید کننده چه کیفی می کردن.

    من برای خودم افسوس خوردم ( که منم یه همچین پیشنهادی رو دادم ولی با چه برخورد خوبی روبه رو شدم )

    بی خیال
    به نظرم این کار برای کم کردن مصرف برق خیلی مناسب باشه.



کلمات کلیدی در جستجوها:

دیتا سنتر

سرمایش دیتا سنتر

Behrad Ganji

خريد كپسول اف ام 200

سیستم سرمایش دیتا سنتر

سیستم سرمایش دیتا سینتر

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •