    سلام به دوستان. خداقوت
    یه مشکلی جالبی تو شبکه دفتر پیش آمده که باید از اساتید کمک بگیرم.
    توی شرکتی دو تا Subnet داریم که مربوط به سرورها و کلاینت ها هستن و این وسط هم یه میکروتیک 1100AHx2 هستش.
    ضمنا شعب شهرستان رو هم داریم که بصورت Site 2 Site به دفتر مرکزی متصل هستن و همه چی ok هست
    کلاینت های دفتر مرکزی همه سرویس ها مثل AD, File Sharing, DC و اتوماسیون اداری رو دارند.
    سرورها بصورت مجازی هستند

    اما و هزار اما....
    چند روزیه که شعبه های شهرستان همه سرویس ها رو دارند الا اتوماسیون اداری !!
    حتی پینگ سرورهای اتوماسیون رو هم ندارند. ولی پینگ ۸ تا سرور دیگه رو دارند که توی Zone سرورها هستن
    اساتید ایده ای دارند؟



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: Armin Rezaeimehr

    مدیر عمومی شناسه تصویری EVERAL
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    695
    سپاسگزاری شده
    572
    سپاسگزاری کرده
    594
    نوشته های وبلاگ
    7
    اما و هزار اما....
    چند روزیه که شعبه های شهرستان همه سرویس ها رو دارند الا اتوماسیون اداری !!
    حتی پینگ سرورهای اتوماسیون رو هم ندارند. ولی پینگ ۸ تا سرور دیگه رو دارند که توی Zone سرورها هستن
    اساتید ایده ای دارند؟
    سلام
    از طریق شبکه LAN نه Branch ارتباط تا لایه سه را با سرور اتوماسیون دارید؟ Ping سرور را از شبکه داخلی دارید؟ اتوماسیون اگر تحت Web هست Telnet بررروی پورت 80 یا 443 وجود داره؟ اگر App هست به پورتی که پلتفرم روش Run شده Telnet دارید؟
    اگر پاسخ مثبت هست؛ به یکی از Clientهای شهرستان متصل شوید و همین فرآیند رو تکرار کنید... در صورتی که پاسخ منفی است نسبت به Trace کردن آدرس IP مربوط به سرور اتوماسیون اقدام کنید و ببینید Flow ترافیک تا کجا عبور میکنه!؟ باید Hop به Hop وضعیت ترافیک شبکه بررسی کنید تا بدونید Tshoot کنید...
    اینجا مشخص میشه که شما مشکل Routing دارید یا باید Policy بین Zoneها جهت دسترسی وارد کنید و ...
    (لازمه انجام موارد مذکور اینه که شما ارتباط از Side مربوط به شبکه داخلی با سرور اتوماسیون را داشته باشید چه در سطح شبکه و چه در لایه سرویس یعنی باید اطمینان حاصل کنید که سرور و سرویس Available هست).


    !It's possible to change your life at any time

  3. #3
    نام حقيقي: محسن

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Apr 2016
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    16
    سپاسگزاری شده
    2
    سپاسگزاری کرده
    0

کلمات کلیدی در جستجوها:

هیچ کلمه ای ثبت نشده است.

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •