نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 از مجموع 3
سپاس ها 1سپاس

موضوع: مراحل کاری جهت Shutdown یا Restart دامین کنترلر

  
  1. #1
    نام حقيقي: Ali Akbari

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Nov 2009
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    8
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    2

    مراحل کاری جهت Shutdown یا Restart دامین کنترلر

    با سلام.
    ما یک دامین با دو دامین کنترلر Primary و Secondary که هردو دارای OS سرور 2008 هستند داریم.
    به علت احتمال فطع شدن برق در ساعتی مشخص، باید قبلش سرور ها را خاموش کنیم.

    جهت جلوگیری از اشکالات بعدی در تنظیمات سرور و سرویسها و Replication و غیره، لازمه کار خاصی بکنیم؟

    ممنون از راهنمایی اساتید.



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: فرشاد یوسفی

    خواننده
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    664
    سپاسگزاری شده
    366
    سپاسگزاری کرده
    502
    ups ندارید؟!
    قبل از هر چیز به فکر راه اندازی یک ups باشید/ جزو استاندارهای اولیه است حداقل برای سرورها.


    hadi_PN سپاسگزاری کرده است.

  3. #3
    نام حقيقي: هومن

    عضو عادی شناسه تصویری houman_wan
    تاریخ عضویت
    Sep 2010
    محل سکونت
    سیدنی
    نوشته
    191
    سپاسگزاری شده
    80
    سپاسگزاری کرده
    11
    بک آپ bare Metal از هر دو سرور بگیرید و روی هارد دیسک یا NAS بریزید
    مطمئن بشو که هیچ هارد اکسترنالی به سرورها وصل نیست
    اول Additional DC رو Restart/Shutdown کنید . . بعد Primary
    وقتی خواستید روشن کنید ، اول Primary و بعد Additional
    از یک کامپیوتر دیگه هم همیشه پینگ بذارید ئ مطمئن شید درست کار میکنه