نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8

موضوع: رابطه طول و عرض پشت بام و مساحت آن با ارتفاع دکل مهاری

  
  1. #1
    نام حقيقي: مجید توزنده جانی

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    محل سکونت
    بندرعباس
    نوشته
    11
    سپاسگزاری شده
    4
    سپاسگزاری کرده
    0

    رابطه طول و عرض پشت بام و مساحت آن با ارتفاع دکل مهاری

    بین طول و عرض پشت بام ساختمانی که قصد نصب دکل مهاری داریم با ارتفاع دکل رابطه ای وجود دارد ، دوستان نظری در این رابطه دارند؟

    مثال یک ساختمان با طول 12 متر و عرض 12 متر ، دکل مهاری با چه ارتفاعی قابل نصب است؟



  2. #2
    نام حقيقي: محسن نیک قلب رودسری

    عضو عادی شناسه تصویری mohsenhvac
    تاریخ عضویت
    Sep 2008
    محل سکونت
    گیلان- رودسر
    نوشته
    2,203
    سپاسگزاری شده
    1944
    سپاسگزاری کرده
    1310
    https://www.campbellsci.com.au/ut30
    بخش دیتیلز مربوط به نصب دکل رو در پایین صفحه
    نمونه های اینچنینی در گوگل بگردید زیاد هست

    استحکام سقف شما متریالی که درش بکار رفته مشخص نیست و لی با شعاع 6 متر اگر استحکام کافی داشته باشه میتونید تا 11 سکشن (33 متر) رو با خیال راحت اجرا کنید.
    البته مورد دیگه ای که خیلی قابل توجهه هست وزن و سایز انتنهایی هست که قراره روی دکل نصب بشه .
    نکته بعدی سرعت باد هست . مثلا شدت باد در یه منطقه ساحلی با یه منطقه کوهستانی خیلی فرق داره . مثلا منجیل و رودبار . اولین اشتباه اخرین اشتباهه
    تعداد مهارها هم خیلی تعیین کنندست .
    حتما با افراد با تجربه و تخصص قبل از اجرا مشورت کن و گول قیمت پایین خیلی از نصابها رو نخور و ....

    - - - ادامه - - -

    برای اظلاعات دقیق و فنی عبارت guy wire tower داخل گوگل سرچ کن



  3. #3
    نام حقيقي: مجید توزنده جانی

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    محل سکونت
    بندرعباس
    نوشته
    11
    سپاسگزاری شده
    4
    سپاسگزاری کرده
    0
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsenhvac نمایش پست ها
    https://www.campbellsci.com.au/ut30
    بخش دیتیلز مربوط به نصب دکل رو در پایین صفحه
    نمونه های اینچنینی در گوگل بگردید زیاد هست

    استحکام سقف شما متریالی که درش بکار رفته مشخص نیست و لی با شعاع 6 متر اگر استحکام کافی داشته باشه میتونید تا 11 سکشن (33 متر) رو با خیال راحت اجرا کنید.
    البته مورد دیگه ای که خیلی قابل توجهه هست وزن و سایز انتنهایی هست که قراره روی دکل نصب بشه .
    نکته بعدی سرعت باد هست . مثلا شدت باد در یه منطقه ساحلی با یه منطقه کوهستانی خیلی فرق داره . مثلا منجیل و رودبار . اولین اشتباه اخرین اشتباهه
    تعداد مهارها هم خیلی تعیین کنندست .
    حتما با افراد با تجربه و تخصص قبل از اجرا مشورت کن و گول قیمت پایین خیلی از نصابها رو نخور و ....

    - - - ادامه - - -

    برای اظلاعات دقیق و فنی عبارت guy wire tower داخل گوگل سرچ کن


    ممنون
    نصاب حرفه ای میشناسید بیاد بندرعباس برای نصب؟

    - - - ادامه - - -

    فقط یک نکته اینکه رابطه ای بین طول و عرض پشت بام و ارتفاع دکل نیست؟



  4. #4
    نام حقيقي: مهرزاد مقدس

    عضو ویژه/سرپرست بخش‌های Mikrotik و Wireless
    تاریخ عضویت
    Sep 2006
    محل سکونت
    فارس
    نوشته
    4,383
    سپاسگزاری شده
    4620
    سپاسگزاری کرده
    2290
    نوشته های وبلاگ
    6
    نصاب حرفه ای میشناسید بیاد بندرعباس برای نصب؟
    برای درخواست تجاری داخل بازارچه پست بزنید .



  5. #5
    نام حقيقي: امیر رضا انتظاری

    عضو عادی شناسه تصویری aent2003
    تاریخ عضویت
    May 2012
    محل سکونت
    فرانکفورت / آلمان
    نوشته
    71
    سپاسگزاری شده
    58
    سپاسگزاری کرده
    13
    فقط یک نکته اینکه رابطه ای بین طول و عرض پشت بام و ارتفاع دکل نیست؟[/QUOTE]

    معمولا برای نصب دکل پارامترهای زیادی رو درنظر میگیرند و محاسبه میکنند ، مانند نوع سازه و مقاومت سطحی که دکل روی آن قرار است نصب بشود ، شدت باد در محل نصب ، تعداد رادیو و آنتن قابل نصب روی دکل و .....
    ولی به صورت خیلی ساده و ابتدایی این رو در نظر بگیرید که فاصله قاعده دکل تا مهاری آن ، باید حداقل یک سوم ارتفاع دکل باشد . برای مثال جهت نصب دکل 30 متری ، نیاز به فاصله 10 متری از بیس دکل تا محل فرود مهاری می باشد .



  6. #6
    نام حقيقي: فرشاد واثقی

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    محل سکونت
    خرم آباد
    نوشته
    58
    سپاسگزاری شده
    35
    سپاسگزاری کرده
    34
    خیر. رابطه کلی بین ابعاد پشت بام و دکل قابل نصب روی اون وجود نداره.

    همونطور که دوستان گفتن آیتم های زیادی تاثیر دارن. که با محاسبه و تجربه باید اونا رو آنالیز کنید.
    حتی استعلام ارتفاع قابل نصب از طریق فقط شرکت فروشنده و نصاب دکل کار اشتباهیه. باید به طور دقیق پشت بام و سازه ساختمون و ... هم برای این کار بررسی بشه.
    مساحت و فاصله ها، سرعت باد، وزن و سطح آنتن هایی که میخواد نصب بشه، نحوه تیر ریزی های سقف و اندازه و ... اونا و ....



  7. #7
    نام حقيقي: مهرزاد مقدس

    عضو ویژه/سرپرست بخش‌های Mikrotik و Wireless
    تاریخ عضویت
    Sep 2006
    محل سکونت
    فارس
    نوشته
    4,383
    سپاسگزاری شده
    4620
    سپاسگزاری کرده
    2290
    نوشته های وبلاگ
    6
    خیر. رابطه کلی بین ابعاد پشت بام و دکل قابل نصب روی اون وجود نداره.
    این مورد رو حتما در نظر بگیرید :

    که فاصله قاعده دکل تا مهاری آن ، باید حداقل یک سوم ارتفاع دکل باشد .




  8. #8
    نام حقيقي: siavash

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    محل سکونت
    sarika
    نوشته
    20
    سپاسگزاری شده
    2
    سپاسگزاری کرده
    1
    سلام
    بطور کلی و معمول نصب 1 به هست از محل دکل
    یعنی فاصله مهاری ها 1 سوم ارتفاع دکله اما طبق گفته های دوستان باید شرایط اقلیمی که مهمترینشون باده باید در نظر بگیرین
    بنظر من در جاهای بادخیز دکل مهاری با قاعده 45 سانتی متر استفاده بسه بهتره
    من روی خونه 7 ساله که دکل 24 متری دارم با قاعده 35 که فاصله هر مهاری از دکل حدود 7 متره
    جاهای زیادی هم دکل برپا کردم که معمولا همون مقیاس 1به 3 رعایت کردم