    خطرات رعد و برق و باران برای تجهیزات وایرلس

    آیا رعد برق و بارون برای تجهیزات بیسیم میتونه مشکل ایجاد کنه؟

    چه راه کارهایی باید انجام داد تا این مشکلات رو به حداقل رسوند؟

    آیا تو مناطق ما (شمال کشور) که بارون زیاده،نیازی هست که ارت برای دکل نصب بشه؟ (چون نصاب دکل میگفت تو این مناطق که رطوبت زیاده خود مهار کش ها، همانند ارت عمل می کنه. )








    دوستان عزیز
    اگه لطف کنند و تجربیات خودشون رو در اختیارمون بزارن
    ممنون.



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: ?

    عضو غیر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2007
    محل سکونت
    ?
    نوشته
    1,318
    سپاسگزاری شده
    273
    سپاسگزاری کرده
    78
    100% ارت نصب کن این نصاب شما هم حتما تنبلی می کرده که ارت نصب نکرده ضمنا تجهیزات و دکل رو هم می تونید بیمه کنید هفته پیش 1 میلیون تجهیزات روی دکل رعد و برق زد همه رو صلوات داد در صورتی که ارت هم بود.



  3. #3
    نام حقيقي:  مهدی

    عضو عادی شناسه تصویری mksat
    تاریخ عضویت
    Aug 2007
    محل سکونت
    آبادان
    نوشته
    169
    سپاسگزاری شده
    66
    سپاسگزاری کرده
    16
    نقل قول نوشته اصلی توسط adel28 نمایش پست ها
    آیا رعد برق و بارون برای تجهیزات بیسیم میتونه مشکل ایجاد کنه؟

    چه راه کارهایی باید انجام داد تا این مشکلات رو به حداقل رسوند؟

    آیا تو مناطق ما (شمال کشور) که بارون زیاده،نیازی هست که ارت برای دکل نصب بشه؟ (چون نصاب دکل میگفت تو این مناطق که رطوبت زیاده خود مهار کش ها، همانند ارت عمل می کنه. )








    دوستان عزیز
    اگه لطف کنند و تجربیات خودشون رو در اختیارمون بزارن
    ممنون.
    دوست عزیز چند روش فنی و موثر برای تست ارت دکل سراغ دارم (البته انجامش برای کسانی که تجربه ندارن یا از برق میترسند! یه ریسکه) خواستید بگید تا در اختیارتون بزارم.



  4. #4
    نام حقيقي: A.G

    خواننده شناسه تصویری adel28
    تاریخ عضویت
    Aug 2006
    محل سکونت
    ایران
    نوشته
    813
    سپاسگزاری شده
    180
    سپاسگزاری کرده
    192
    نقل قول نوشته اصلی توسط mksat نمایش پست ها
    دوست عزیز چند روش فنی و موثر برای تست ارت دکل سراغ دارم (البته انجامش برای کسانی که تجربه ندارن یا از برق میترسند! یه ریسکه) خواستید بگید تا در اختیارتون بزارم.
    لطف می کنید.



  5. #5
    نام حقيقي: A.G

    خواننده شناسه تصویری adel28
    تاریخ عضویت
    Aug 2006
    محل سکونت
    ایران
    نوشته
    813
    سپاسگزاری شده
    180
    سپاسگزاری کرده
    192
    نقل قول نوشته اصلی توسط wazet نمایش پست ها
    100% ارت نصب کن این نصاب شما هم حتما تنبلی می کرده که ارت نصب نکرده ضمنا تجهیزات و دکل رو هم می تونید بیمه کنید هفته پیش 1 میلیون تجهیزات روی دکل رعد و برق زد همه رو صلوات داد در صورتی که ارت هم بود.

    حتی تو منطقه شرجی و مرطوب؟
    همکارای شمالی چه کردند؟



  6. #6
    نام حقيقي:  مهدی

    عضو عادی شناسه تصویری mksat
    تاریخ عضویت
    Aug 2007
    محل سکونت
    آبادان
    نوشته
    169
    سپاسگزاری شده
    66
    سپاسگزاری کرده
    16
    نقل قول نوشته اصلی توسط adel28 نمایش پست ها
    لطف می کنید.

    1-استفاده از یک اهمتر بین سیم نول (دقت کنید گفتم سیم نول)و سیم ارت اهم که نشون داده میشه باید زیر 10 اهم باشه.(حواستون باشه سیم نول بیش از حد برگشتی نداشته باشه که بخواد از اهمتر عبور کنه)

    2-هرچی بار مصرفی دارید بین سیم فاز و سیم ارت بزارید و ولتاژ دو سر بارهارو اندازه بگیرید. اختلاف ولتاژ این عمل با موقعی که بار رو مستقیما به فاز و نول وصل کردید نباید زیاد باشه.

    3- باز هم هست ...



  7. #7
    نام حقيقي: ?

    عضو غیر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2007
    محل سکونت
    ?
    نوشته
    1,318
    سپاسگزاری شده
    273
    سپاسگزاری کرده
    78
    خوب دوست گرامی بنده شمال هستم جنوب که نیستم.می بینی توی همین شمال با وجود ارت باز هم از دست رعد و برق در امان نبودیم.



  8. #8
    نام حقيقي: A.G

    خواننده شناسه تصویری adel28
    تاریخ عضویت
    Aug 2006
    محل سکونت
    ایران
    نوشته
    813
    سپاسگزاری شده
    180
    سپاسگزاری کرده
    192
    پس با این حساب نباید تو ارت تنبلی کرد.



    برای زدن ارت روی دکل چه تجهیزاتی باید تهیه بشه؟
    یعنی سیم ارت از بالا تا پایین باید بیاد؟



  9. #9
    نام حقيقي: amin djoneidi

    عضو عادی شناسه تصویری almas455
    تاریخ عضویت
    Nov 2004
    محل سکونت
    persia
    نوشته
    3,442
    سپاسگزاری شده
    1023
    سپاسگزاری کرده
    30
    بله و وارد چاه ارت بشه


    adel28 سپاسگزاری کرده است.

  10. #10
    نام حقيقي:  مهدی

    عضو عادی شناسه تصویری mksat
    تاریخ عضویت
    Aug 2007
    محل سکونت
    آبادان
    نوشته
    169
    سپاسگزاری شده
    66
    سپاسگزاری کرده
    16
    و 100 البته یه سیم کت و کلفت!


    davidmors سپاسگزاری کرده است.

  11. #11
    نام حقيقي: amin djoneidi

    عضو عادی شناسه تصویری almas455
    تاریخ عضویت
    Nov 2004
    محل سکونت
    persia
    نوشته
    3,442
    سپاسگزاری شده
    1023
    سپاسگزاری کرده
    30
    سیم ارت مشخص هست



  12. #12


    عضو عادی شناسه تصویری kima
    تاریخ عضویت
    Nov 2003
    محل سکونت
    Shiraz
    نوشته
    2,810
    سپاسگزاری شده
    764
    سپاسگزاری کرده
    85
    نقل قول نوشته اصلی توسط adel28 نمایش پست ها
    آیا رعد برق و بارون برای تجهیزات بیسیم میتونه مشکل ایجاد کنه؟
    چه راه کارهایی باید انجام داد تا این مشکلات رو به حداقل رسوند؟
    آیا تو مناطق ما (شمال کشور) که بارون زیاده،نیازی هست که ارت برای دکل نصب بشه؟ (چون نصاب دکل میگفت تو این مناطق که رطوبت زیاده خود مهار کش ها، همانند ارت عمل می کنه. )
    دوستان عزیز
    اگه لطف کنند و تجربیات خودشون رو در اختیارمون بزارن
    ممنون.
    این نصاب دکل شما از اونجایی که معلومه تخصصی ترین اطلاعاتش این بوده که چطور سکشن های دکل رو روی همدیگه بزاره که اون هم تجربی بوده
    مهار نقش ارت رو بازی می کنه یعنی چی ؟
    شما 100 البته باید ارت داشته باشید و مشکل همیشه از اصابت رعد و برق به دکل که پیش نمیاد
    خیلی وقته فق ابر هم که از بالای سر دکل رد میشه بار میده به دکل که این خودش میتونه تمامی تجهیزات شما رو مسافر کنه
    شما ارت رو حتما داشته باشید و اگر میبینید هوای نامناسبی دارید ات نقطه ای به صورتی که مخابرات برای دکل های بی تی اس خودش اجرا می کنه اجرا کنید نه ارت چاهی


    adel28 و mohsenhvac سپاسگزاری کرده‌اند.

  13. #13
    نام حقيقي: A.G

    خواننده شناسه تصویری adel28
    تاریخ عضویت
    Aug 2006
    محل سکونت
    ایران
    نوشته
    813
    سپاسگزاری شده
    180
    سپاسگزاری کرده
    192
    آقای خسروی
    میشه در مورد ارت BTS های مخابرات یه کم بیشتر توضیح بدید.

    (نصاب ما که ماشالله ....)



  14. #14
    نام حقيقي: Alireza Khosravi

    عضو عادی شناسه تصویری irarkh
    تاریخ عضویت
    Jun 2005
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    753
    سپاسگزاری شده
    79
    سپاسگزاری کرده
    21
    10 اهم ؟!! زیر 3 اهم درسته.



  15. #15


    خواننده شناسه تصویری Odin
    تاریخ عضویت
    Aug 2006
    نوشته
    408
    سپاسگزاری شده
    22
    سپاسگزاری کرده
    50
    من روی دکلم برق ندارم همش POE هست بازم هم امکان خرابی هست یا نه ؟



صفحه 1 از 3 1 2 3 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

خطرات رعدوبرق

چاه ارت

مخاطرات رعدوبرق

http://forum.persiannetworks.com/f77/t22079.html

خطرات رعد و برق

برق وایرلس

4

خطرات رعدو برق

3

چگونگی مهار رعد و برق

خطرات رعد وبرق

خطرات دكل وايرلس12تجهیزات یه دکل برقخطرات وایرلسخطرات وايرلساذرخش(صاعقه) برقگیرارستورجعبه ارتتجهیزات وایرلسارت دکل برقدکل برقبرق وایرالسخطرات رعدوبرق چیستخطرات وایرلکس

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •