ممنونم.
این کار رو چطوری انجام بدم: "مجدد وضعیت POE روی اینترفیس رو تست کنید."
یعنی تست کنید ببینید مشکلتون برطرف شده یا نه!
بررسی وضعیت و عملکرد POE:
show inline power
این دستور رو که میزنم :Console(config-if)# power inline reset
خطا میده invalid input detect at '^' marker
زیر اینترفیس مربوطه بزنید؛ سوئیچ اگه POE باشه کامند رو باید قبول کنه.
برای مشخص کردن مقدار توان مصرفی در یک پورت مشخص دستور زیر را وارد کنید:
کد:
Switch(config-if)#power inline {auto |static} [max milliwatts ]
در مود Auto حداکثر 30 وات در نظر گرفته میشه؛ در مود static مقدار مشخصی رو می تونید در پورت سوئیچ تعیین کنید. (کلیه Port های سوئیچ به صورت By Default به صورت Auto هستند).
برای غیرفعال کردن POE در پورت سوئیچ دستور زیر را وارد کنید:
کد:
Switch(config-if)# power inline never
برای مشخص شدن جزئیات بیشتر برای عملکرد POE روی یک پورت یا یک ماژول مشخص دستورات زیر
را وارد کنید:
کد:
Switch#show power inline [module member] [detail]
Switch#show power inline [type member/module/number] [detail]