داداش تو تنظیماتت مشکل داری
چرا دقت نمی کنی. قربون اون شکل ماهت برم.
encapsulation ppp
ppp authentication pap
اینها رو باید اضافه کنی.
داداش تو تنظیماتت مشکل داری
چرا دقت نمی کنی. قربون اون شکل ماهت برم.
encapsulation ppp
ppp authentication pap
اینها رو باید اضافه کنی.
آقا رضا ، اینها که نوشتی ، تو تنظیمات من هستن.
تنظیمات من اینجاست : مشکل با E1 ( پست 8 در صفحه اول این قسمت )
حالا او قضیه آپ و دان شدن حل شده انگار و یک چیز جدید تر!
وقتی اکسس روشن میشه. روی کنسول این عبارت ها میاد..
اول
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async104, changed state to up
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async105, changed state to up
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async106, changed state to up
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async107, changed state to up
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async108, changed state to up
بعدش :
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async104, changed state to reset
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async105, changed state to reset
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async106, changed state to reset
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async107, changed state to reset
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async108, changed state to reset
و در آخر :
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async104, changed state to down
*Jan 1 00:00:44.539: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async105, changed state to down
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async106, changed state to down
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async107, changed state to down
*Jan 1 00:00:44.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async108, changed state to down
البته به تعداد کل مودم ها.
علت چی میتونه باشه؟!!
ریست شدن این Interface ها هنگام بوت شدن احتمالا عادیه.
یعنی باید Down باشن؟! ( فکر نکنم!! ) . بنظرم باید Up باقی بمونند.
الان اشغال میزنه خط و داخل مخابرات هم میگه که خطوط شما All Busy نشون میده.
آقا ! امروز یک ربع کار کرد و بعدش کلا Down شد. مشکل از مخابرات هست و حالا چرا با مودم زیمنس کار میکنه نمیدونم!
مجبورم مودم زیمنس تهیه کنم. این مودم هم بدم مخابرات روش امضا کنه ، یادگاری نگه دارم!!
خدا نگذره ازشون....
مودم زیمنس ULAF+ گرفتم ، همه چی درست شد.
الحمدلله
این مودم ulaf+ یک کم گرونه ولی واقعا در این حده که سیم رو بهش وصل کنید و کار کنه.(البته من همین یه مدل رو دیدم اونم به تازگی )
یه نکته ای هست و اون این که همیشه اول باید از مخابرات پرسید که تجهیزات چی باشه وگرنه بعد ها هر مشکلی پیش بیاد میگن اشکال از طرف شماست.
مشکل با ایوان رو من براتون سه سوته حل می کنم فقط به من پی ام بدین
id yahoo : irancaffe
لطفا اگه ممکنه همین جا کمک بفرمایید ممنون
سلام من هم توی E1 مشکل دارم
من یه BRAS 7204 دارم که تو اون 16 خط IMA E1 هست و config تمام اون ها یکسانه
ولی فقط E1 یه مرکز مرتبا up و down می شه
حتی مسیر fiber رو هم عوض کردیم ولی بازم هم درست نشد
اگه می شه کمک کنید
مودم ها چيه؟
مرکز از اول این مشکل را داشته یا تازه اینطور شده؟
کانفیگ چيه؟
پریوت UP & DOWN شدن چقدره
نوع ايوان؟
اطلاعات را تکميل بفرماييد تا کمکتون کنيم.
سلام
سه مورد سوال پیش آمد
1- تست بی.آر به چه صورت انجام میگیرد
2- تغییر کابل ام.دی.اف تا سوییچ را چگونه میتوان به مخابرات تفهیم کرد تا انها قبول کنند
و آیا فقط باید عوض کنند
3- تغییر کابل مودم تا 5300 چه نوع کابلی و یا کابل با چه مشخصاتی باید باشد
من هم مودم+ulf دارم ایوان قطعی زیاد دارد
آقا منم خط ايوان رو يكي دو. روزه راه انداختم.
همه چي مرتبه ولي سرعت روي 3.8 قفله بالاتر نمي ره پهناي باندم ازاده
مودم زيمنس-5300-IBSng
راستي اين ترتين رنگ بندي كابل مودم زيمنس به اكسس سرور چطوريه
من تو سايت سيسكو ديدم زدم مثل اينكه درسته ولي گفتم شايد از اين باشه
4 رشته سيم داره كلا
برای تست earth با اهم متر میشه:
+رو به earth و - رو به نل وصل کنید اگه کمتر از 0.2 اهم بود مشکل نداره.
كابل مودم به AS از نوع مستقيمه.