دوست عزيز
اتصالات مربوط به سيم هاي e1 را چک بفرماييد
و توجه کنيد در زماني که اشغالي ميزند مودم hdsl در چه وضعيتي است و آلارمي دارد يا نه
.
بفرماييد و تست کنيد تا راهنماييتون کنم.
دوست عزيز
اتصالات مربوط به سيم هاي e1 را چک بفرماييد
و توجه کنيد در زماني که اشغالي ميزند مودم hdsl در چه وضعيتي است و آلارمي دارد يا نه
.
بفرماييد و تست کنيد تا راهنماييتون کنم.
جناب ataei : ممنون از راهنمایی . ( آقا برق نگیره ما رو!!؟ ) . برای سایر دستگاه ها که به ارت متصل هستند ، با این تست ، مشکلی ایجاد نمیشود؟
مشکل قعطی یوزر نداشتم . ولی سرعت دانلود از 2.5 کیلو بیشتر نمیشد. ( پهنای باند اینترنت مشکلی ندارد )
یکی از دوستان فاصله رو پرسیده بودند که قبلا نوشته بودم. زیر 2 کیلومتر هست.
اتصالات مربوط به ایوان ظاهرا مشکلی ندارند.
مودم در حالت اشغالی ، هیچ آلارمی ندارد و همه چیز رو درست اعلام میکنه. یعنی مثل همون حالتی که ایوان کار میکنه.
سلام
برای تست ارت می تونی از یک ولتمتر دیجیتال استفاده کنی بدین ترتیب که اختلاف ولتاژ بین ارت و نول شهر نباید از 3 ولت تجاوز کنه الان ارت من در حدود 1.2 ولت اختلاف داره و عالیه.
اما در مورد اشغالی ایوان احتمال 98 درصد از مخابراته من هم همین مشکلو داشتم از ارتبط بین سالن دستگاه تا MDF بود
ویرایش توسط ris1354 : 2006-03-09 در ساعت 06:48 PM
جناب ris1354 : تشکر از اضهار نظر شما.
من خودم هم همین حدس رو میزنم. با تست های خود مودم تقریبا میشه نتیجه گرفت که هر چیزی هست ، از پشت مودم من در مخابرات شروع میشه تا سویچ و کارت و MDF و ... هر چی هست اونجاست!
ارت : من یک اهم متر دیجیتال دارم . ( روش ولت متر هم داره ) ، میفرمایید که یک سرش رو به فاز بزنم و ولتاژ رو ( با نول ) اندازه بگیرم ، و یک بار هم به ارت بزنم و اندازه بگیرم . تفوت اینها باید زیر 3 ولت باشه. درست متوجه شدم؟
یک سر رو باید به نول و سر دیگر رو به ارت بزنید و اختلاف پتانسیل این دو تا رو چک بفرمایید.به گفته دوستان باید زیر 3 ولت باشه.البته اونی رو که خودتون هم نوشتید فرقی نداره و باید درست باشه.
ویرایش توسط basic : 2006-03-10 در ساعت 01:52 AM
exeactlyنوشته اصلی توسط basic
خوب ارت رو طبق توضیحات آزمایش کردم و اختلاف در حد "صفر" است!
راستی هنوز هم Down هست E1. چقدر آبرو و سرمایه شرکت های خصوصی برای مخابرات اهمیت داره ؟!
سلام دوستان.
ایوان که هنوز Down است!
اما مسائل جدیدی ÷یدا شده که به کمک شما احتیاج دارم.
اینکه مخابرات با مودم خودشون خط رو تست کردند و همه چیز درست بود ( مودم زیمنس ) . و گفتن که ایراد از مودم شماست.
حالا مسئله اینجاست که یک شرکت دیگر نیز دقیقا مشکل من رو داره . یعنی مودمش هیچ آلارمی نمیده ولی لاین ایوان آپ نمیشه.
مودم اون شرکت پتون 1088 است.
در سالن دستگاه مخابرات دیدم که تمام مودم هایی که مشغول به سرویس دهی هستند ، زیمنس میباشند.
من فکر میکنم که گانفیک سوئیچ مخابرات جوریه که با زیمنس سازگاری داره و یا شاید مودم زیمنس خودش رو وفق میده با شرایط مختلف. ولی مودم های ما کاملا درست کانفیگ شدند و به هم هم کانکت هستند اما خطمون آپ نمیشه.
مخابرات تز تنظیمات سوئیچ چیزی سر در نمیاره و کمکی نمیکنه . از نظر اونها مودم های ما خراب هستند.
حالا از دوستانی که آشنایی و تجربه دارند میخوام که اگر چیزی به زهنشون میرسه راهنمایی کنند.
نوع سوئیچ مخابرات اینجا Carin است و من هم در روتر Primary-net5 گذاشتم. شاید کد دیگری داشته باشد....
با تشکر
امیر آقا
تنظیمات سریالت رو بنویس
از مورد زیمنس که استفاده می کنی باید لاین ترمینیشن شما روی 120 اهم باشه.
یه سوال دیگه آیا تو مخابرات شما e1 فعال هم هست یا شما ها اولی هستین.
تو سربال شما یک خط تنظیم رو ننوشتی
دویاره بهش یک نگاه بنداز
خودت رو اذیت نکن
مشکل از تنظیمات سرور هست.
سلام آقا رضا.
مودم من زیمنس نیست . یه چیز عجیب و غریب که خدا زد تو سرمون که خریدیمش! ( حالا بگذریم.. )
هر کاری که میکردم کنترلر ایوان و سریالش آپ نمیشدند. اما با مودم زیمنس و همین کانفیگ سرور ، همه چی درست بود.
امروز نشستم و با کانفیگ مودم سر و کله زدم. رو یکسری از تنظیمات خاص ، کنترلر ایوان و سریالش آپ میشوند. اما باز بوق اشغال میزنه.
و در کنسول هم همش کنترل و سریالش رو UP و Down میکنه : به این شکل :
*Jan 1 00:20:38.255: %CSM-5-PRI: add PRI at slot 0, unit 0, channel 15 with ind
ex 0
*Jan 1 00:20:38.759: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0, changed state to do
wn
*Jan 1 00:20:38.759: %CSM-5-PRI: delete PRI at slot 0, unit 0, channel 15 with
index 0
AS#
*Jan 1 00:20:39.263: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0, changed state to up
*Jan 1 00:20:39.263: %CSM-5-PRI: add PRI at slot 0, unit 0, channel 15 with ind
ex 0
*Jan 1 00:20:40.019: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0, changed state to do
wn
*Jan 1 00:20:40.019: %CSM-5-PRI: delete PRI at slot 0, unit 0, channel 15 with
index 0
*Jan 1 00:20:40.775: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0, changed state to up
*Jan 1 00:20:40.775: %CSM-5-PRI: add PRI at slot 0, unit 0, channel 15 with ind
ex 0
AS#
*Jan 1 00:20:40.783: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface Se0:15, TEI 0 chan
ged to up
AS#
. در مورد جا انداختن دستور که فرمودید ، من این ها رو اضافه کردم ، اما تاثیری نداشت . در s0:15
no keepalive
no fair-queue
no cdp enable
آیا دستور خاص دیگری مورد نظر شما بود؟
تشکر از راهنماییتون . کلافه شدم واقعا. نمیدونم مودم خرابه؟ سالمه ؟ سازگار نیست؟ از مخابراته ؟ ولی چرا با مودم زیمنس جواب میده!!؟
الان دیگه میشه گفت که مشکل UP و Down شدن پیاپی در هر چند ثانیه است.
مودم ارور ندارد.
روي روتري كه من باهاش كار ميكردم هميشه اين UP و Down شدن بدليل تغيير دايمي در تنظيمات و ارتباط بين مودم تا روتر (اكسز سرور) بوجود مياومد كه با تعويض كابل مابين مودم و روتر مشكل حل شد . پيشنهاد ميكنم كابل رو يه تست كنيد و همچنين اينكه آيا در سر جاي خودش درست و كامل قرار گرفته يا خير .
مودت چیه؟نوشته اصلی توسط MCP
سلام
مودم من SJTek هست .( http://sjtek.co.kr برید و در قسمت Product و زیر مجموعه xDSL > MSDSL SA رو ببینید.)
بیچاره مودمه همه چیزش نرماله و خیلی آپشن های متنوع و مفیدی هم داره . حتی از روی یکی ، میشه دومی رو کانفیگ کرد براحتی.
حالا یه شرکت دیگه که مودم پتون خریده هم نمیتونه ایوان رو راه بندازه و مخابرات به اونم جواب درست نمیده
اما در هر دو جا ، یعنی هم من و هم اون ISP ، با مودم زیمنس آپ میشیم .
حالا فکر میکنم که مرکز مخابرات انگار فقط با زیمنس سازگار باشه! یا تنظیماتش جوریه که با حالت دیفالت زیمنس جور در میاد.
PatoMat: این مورد رو چک کرده بودم . حتی کابل رو هم بردم جای دیگه تست کردم که درست بود.
ویرایش توسط MCP : 2006-03-15 در ساعت 05:14 PM