موضوع: انتقال کابل شبکه از کنار کابل برق

  
  1. #1
    نام حقيقي: حمید مداحیان

    عضو عادی شناسه تصویری hamid-m
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    نجف آباد
    نوشته
    67
    سپاسگزاری شده
    28
    سپاسگزاری کرده
    103

    انتقال کابل شبکه از کنار کابل برق

    دوستان یه سوالی داشتم سپاسگذارم جواب بدین,اگر در یک ساختمان مثلا با محیط 50 متر در یک داکت پهن هم کابل های شبکه رو عبور بدیم و هم سیم های برق باعث افت راندمان شبکه میشه یا مشکلی پیش نمیاد؟
    اگه ایجاد مشکل کنه ,با فاصله 4 -5 سانت باشه بازم مشکلی هست؟


    amin-net سپاسگزاری کرده است.

  2. #2
    نام حقيقي: Saeed

    عضو عادی شناسه تصویری greatcyrus
    تاریخ عضویت
    Jan 2010
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    2,662
    سپاسگزاری شده
    933
    سپاسگزاری کرده
    1248
    نوشته های وبلاگ
    3
    حداقل فاصله بین کابل برق و شبکه 20 تا 30 سانته. مگر اینکه بینشون یک جداکننده از جنس نارسانا قرار بدید ...


    amin-net سپاسگزاری کرده است.

  3. #3
    نام حقيقي: ahmadreza

    عضو عادی شناسه تصویری ahmadrezan
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    74
    سپاسگزاری شده
    20
    سپاسگزاری کرده
    78
    ببخشید منظورتون از نارسانا چیه

    مگه خود روکش کابل ها رسانا هستن
    مگه از توی یه داکت که مثلا ۵تا جا داره برای کابل اون فاصله پلاستیکی نارسانا نیست

    اگه یکم توضیح بیشتر بدی ممنون میشم


    amin-net و hamid-m سپاسگزاری کرده‌اند.

  4. #4
    نام حقيقي: amin

    خواننده شناسه تصویری amin-net
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    محل سکونت
    ahwaz
    نوشته
    323
    سپاسگزاری شده
    211
    سپاسگزاری کرده
    2070
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamid-m نمایش پست ها
    دوستان یه سوالی داشتم سپاسگذارم جواب بدین,اگر در یک ساختمان مثلا با محیط 50 متر در یک داکت پهن هم کابل های شبکه رو عبور بدیم و هم سیم های برق باعث افت راندمان شبکه میشه یا مشکلی پیش نمیاد؟
    اگه ایجاد مشکل کنه ,با فاصله 4 -5 سانت باشه بازم مشکلی هست؟
    ن مشکلی نداره ... من تا 80 متر نت رو با کابل فرستادم موردی نداره و داره کار میکنه .بشرطی که کابل جنس مرغب باشه..


    hamid-m سپاسگزاری کرده است.

  5. #5
    نام حقيقي: Saeed

    عضو عادی شناسه تصویری greatcyrus
    تاریخ عضویت
    Jan 2010
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    2,662
    سپاسگزاری شده
    933
    سپاسگزاری کرده
    1248
    نوشته های وبلاگ
    3
    دوست عزیز هر کابلی که ازش جریان عبور میکنه یک میدان مگنتیک دور خودش ایجاد میکنه! این از قوانین فیزیک الکتریسته س... تعجب میکنم یه مهندس چطور اینو نباید بدونه. حتی کابل شبکه که ولتاژ بسیار پایینی داره، برا خنثی کردن اثر میدان سیمهاش برهم اومدن سیمها رو به صورت جفت به هم تابیدن تا جهت میدانها به روی هم نیفته و برهم اثر منفی نذاره. اونوقت انتطار دارید سیمی که اقلا 230 ولت ازش عبور میکنه و جریانی به اندازه 10 تا 20 آمپر ازش رد میشه روی کابلی که 5 ولت ازش عبور میکنه تاثیر نذاره؟؟؟؟
    بله شبکه کار میکنه ولی با چه کیفیتی ؟

    - - - ادامه - - -

    البته برا مقابله با این مشکل در جاهایی که نویز الکتریکی زیاده و چاره نیست، تمههیداتی اندیشیدند مهندسین! و اون هم استفاده از کابلهای شیلدار و سیستم ارت مناسب هست ...


    ویرایش توسط greatcyrus : 2014-05-01 در ساعت 09:24 PM
    mohsenhvac، amin-net، radar و 5 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

  6. #6
    نام حقيقي: حمید مداحیان

    عضو عادی شناسه تصویری hamid-m
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    نجف آباد
    نوشته
    67
    سپاسگزاری شده
    28
    سپاسگزاری کرده
    103
    نقل قول نوشته اصلی توسط greatcyrus نمایش پست ها
    دوست عزیز هر کابلی که ازش جریان عبور میکنه یک میدان مگنتیک دور خودش ایجاد میکنه! این از قوانین فیزیک الکتریسته س... تعجب میکنم یه مهندس چطور اینو نباید بدونه. حتی کابل شبکه که ولتاژ بسیار پایینی داره، برا خنثی کردن اثر میدان سیمهاش برهم اومدن سیمها رو به صورت جفت به هم تابیدن تا جهت میدانها به روی هم نیفته و برهم اثر منفی نذاره. اونوقت انتطار دارید سیمی که اقلا 230 ولت ازش عبور میکنه و جریانی به اندازه 10 تا 20 آمپر ازش رد میشه روی کابلی که 5 ولت ازش عبور میکنه تاثیر نذاره؟؟؟؟
    بله شبکه کار میکنه ولی با چه کیفیتی ؟

    - - - ادامه - - -

    البته برا مقابله با این مشکل در جاهایی که نویز الکتریکی زیاده و چاره نیست، تمههیداتی اندیشیدند مهندسین! و اون هم استفاده از کابلهای شیلدار و سیستم ارت مناسب هست ...
    حالا یک سوال؟
    الان ترانک ها جوری هستن که در دو ماژول شبکه و پریز برق قابل سواره روشون!
    من قبول دارم میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و با عبور هر الکترون یک حوزه مغناطیسی دور سیم ایجاد میشه,ولی دلیل اینکه شرکت هایی مثل لگراند و خیلی شرکتای دیگه که تو کار پسیو هستن دقیقا ماژول های برق و شبکه را کنار هم در ترانک قرار دادن چیه؟
    برای درک بهتر شکل رو هم ضمیمه کردم




  7. #7
    نام حقيقي: Saeed

    عضو عادی شناسه تصویری greatcyrus
    تاریخ عضویت
    Jan 2010
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    2,662
    سپاسگزاری شده
    933
    سپاسگزاری کرده
    1248
    نوشته های وبلاگ
    3
    دوست عزیز، لگراند خودش پیشگام هست تو این زمینه! من اولین بار ترانک با devider رو تو لگراند دیدم ...
    حالا پسیوکار به دلیل دانش ناکافی میاد پریزی که مناسب یه ترانک دیگه س کار میکنه تو یه ترانک دیگه، لگراند چه کنه بدبخت ؟
    لگراند وقتی پریز برق و شبکه رو کنار هم بهت میده پیشنهادشم اینه که حتما داکت با جداکننده استفاده کنی ...
    دوست عزیز بحث سر بست پراکتیسه ! ولی هرکی دوس نداره میتونه روش خودشو بره ...!


    taghikarim سپاسگزاری کرده است.

  8. #8
    نام حقيقي: علی

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    محل سکونت
    َArak
    نوشته
    21
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    13
    سلام
    همچین کاری انجام دادم به مشکل نخوردم سرعت شبکه عادیه
    اما شاید اگه وسیله ای که آمپر بالا میکشه استفاده بشه سرعت افت کنه



  9. #9
    نام حقيقي: کریمی

    عضو عادی شناسه تصویری taghikarim
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    569
    سپاسگزاری شده
    436
    سپاسگزاری کرده
    658
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali_ksr نمایش پست ها
    سلام
    همچین کاری انجام دادم به مشکل نخوردم سرعت شبکه عادیه
    اما شاید اگه وسیله ای که آمپر بالا میکشه استفاده بشه سرعت افت کنه
    دوست عزیز دقیقا به همین خاطر هست که آمپری کشیده نمیشه.
    امتحانش هم ضرر نداره ما چندین و چند بار جاهای مختلف تست کردیم و بعضا اصلا کابل شیلد دار هم جوابگو نبوده و مجبور به تغییرات شدیم در اجرا.
    مشکل ایجاد نکرده دلیل بر همیشه درست کارکنه نیست.


    greatcyrus سپاسگزاری کرده است.

  10. #10
    نام حقيقي: ahmadreza

    عضو عادی شناسه تصویری ahmadrezan
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    محل سکونت
    tehran
    نوشته
    74
    سپاسگزاری شده
    20
    سپاسگزاری کرده
    78
    الا ن من نفهمیدم بالاخره چطوری این دو تا کابل رو در کنار هم بزاریم ....یه ورق پلاستیک این جریان رو قطع نمی کنه.....باورتون میشه که خیلی از این کافی نت ها رو دیدم که همین کار رو کردن و هیچ مشکلی نداشتن

    عجیبه



  11. #11
    نام حقيقي: رضا

    خواننده
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    574
    سپاسگزاری شده
    141
    سپاسگزاری کرده
    511
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadrezan نمایش پست ها
    الا ن من نفهمیدم بالاخره چطوری این دو تا کابل رو در کنار هم بزاریم ....یه ورق پلاستیک این جریان رو قطع نمی کنه.....باورتون میشه که خیلی از این کافی نت ها رو دیدم که همین کار رو کردن و هیچ مشکلی نداشتن

    عجیبه
    شما از کابل sftp (نوع مرغوبش) استفاده کن و اتصال به زمان هم بزن مشکلی پیش نمیاد.
    در ضمن اگر شبکه مورد نظر فیلد کاریش کافی نت هست نمیخاد کاری کنی فقط یک کابل خوب بزار.



  12. #12
    نام حقيقي: کاوه آشوری

    عضو عادی شناسه تصویری kavehashoori
    تاریخ عضویت
    Apr 2005
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    1,660
    سپاسگزاری شده
    972
    سپاسگزاری کرده
    324
    نقل قول نوشته اصلی توسط amin-net نمایش پست ها
    ن مشکلی نداره ... من تا 80 متر نت رو با کابل فرستادم موردی نداره و داره کار میکنه .بشرطی که کابل جنس مرغب باشه..
    کار
    که میکنه شکی درش نیست اما مهم اینه شما از شبکتون چه انتظاری داشته باشید اگر راندمان نزدیک به 100 % رو بخواید نه با عبور کابل از نزدیک سیم شبکه یا حتی سیم تلفن که جریان کمی برق داخلش داره باید اجتناب کنید .

    - - - ادامه - - -

    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadrezan نمایش پست ها
    الا ن من نفهمیدم بالاخره چطوری این دو تا کابل رو در کنار هم بزاریم ....یه ورق پلاستیک این جریان رو قطع نمی کنه.....باورتون میشه که خیلی از این کافی نت ها رو دیدم که همین کار رو کردن و هیچ مشکلی نداشتن

    عجیبه

    دیدی بعضی جا ها 2 تا داکت کنار هم گذاشتن یکی برق یکی شبکه . علت همونه

    در ضمن کافی نت به عنوان یه شبکه خیلی خیلی کوچیک منظور میشه و در این بحث زیاد جای صحبت نداره
    گفتم شما باید ببینی چه انتظاری از شبکت داری


    greatcyrus سپاسگزاری کرده است.

  13. #13
    نام حقيقي: Saeed

    عضو عادی شناسه تصویری greatcyrus
    تاریخ عضویت
    Jan 2010
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    2,662
    سپاسگزاری شده
    933
    سپاسگزاری کرده
    1248
    نوشته های وبلاگ
    3
    از یه جمله واقعا بدم میاد،به کسی برنخوره منظورم به شخص خاصی نیست درکل میگم چون خیلی جاها تو کار این جمله رو میشنوم:

    " تا الان که مشکلی پیش نیومده "

    - - - ادامه - - -

    اینکه مشکلی پیش نیومده، دلیل این نیست که مشکلی وجود نداره! دلیلش اینه که طرف نمیتونه مشکلو detect کنه ..! برا همین میگه همه چی آرومه ...


    M-r-r، kavehashoori، VMwares و 2 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

  14. #14
    نام حقيقي: کاوه آشوری

    عضو عادی شناسه تصویری kavehashoori
    تاریخ عضویت
    Apr 2005
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    1,660
    سپاسگزاری شده
    972
    سپاسگزاری کرده
    324
    شایدم مشکلی پیش نیاد البته در ظاهر اما شما بهترین کار و اصولی نرین کار رو انجام بده تا اگر مشکلی پیش اومد بتونی ترابل شوت کنی

    واسه همینه وقتی میری جایی واسه ترابل شوت باید از سوکتای شبکه چک کنی یا خود سرور ا و ..... چون اکثرا اصولی نیستن یکی با علم پایین صرف اینکه کابل شبکه یک طرف هر رنگ بندی خواستی بزار اونطرفم همین رنگ باشه کار میکنه میاد سوکت میزنه


    بله کار میکنه اما .....


    greatcyrus و taghikarim سپاسگزاری کرده‌اند.

  15. #15
    نام حقيقي: بهرام

    عضو عادی شناسه تصویری b3hrad
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    202
    سپاسگزاری شده
    185
    سپاسگزاری کرده
    73
    برای کار کردن کار میکنه ولی بستگی داره که چه سرویسی روی شبکتون دارید من همچین مشکلی توی شبکه ام داشتم که باعث جیتر و پینگ با زمان بالا شد که سرویس های شبکه رو کاملا مختل کرده بود با تعویض کابل با یه کابل مرغوب و فاصله کافی از کابل های برق مشکل حل شد . قطعا این مشکلات در یه شبکه معمولی ، معمولا زیاد محسوس نیست و به چشم نمیاد


    greatcyrus و hamid-m سپاسگزاری کرده‌اند.

صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

عبور کابل برق از کنار کابل شبکه

لگراند و اتصالات

خنثی کردن نویز سیم تلفن

داکت لگراند

فاصله داکت برق با داکت کابل شبکه

ترانک شبکه

داکت برق پریز دار

کانال و داکت برق پریز دار

فاصله مناسب برای کابل برق و شبکه

داکت تو کار

قرار دادن کابل برق و شبکه در کنار هم

فاصله کابل برق و شبکه

انتقال جریان از کابل شبکه و میدان مغناطیسی

کابل sftp و برق کنار هم

کابل شبکه کنار کابل برق

کابل شبکه با کابل برق در یک داکت

شکل ترانک شبکه

سوکت شبکه تو کار

لگراند

ترانک کنار رک

داكت لگراند

داكت اختصاصي كابل هاي برق

داکتهای برق پریزدار

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •