صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 15 از مجموع 17

موضوع: پیاده سازی VM ها با VMware با وجود SAN و سرویس HA

  
  1. #1
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2

    پیاده سازی VM ها با VMware با وجود SAN و سرویس HA

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    دوستان ما یک SAN HP P2000 داریم که 16 دیسک اونو رید 5 و 6 دیسک اونو رید 10 و دو دیسک باقی مانده رو به عنوان Spare در نظر گرفتیم.
    ما 4 تا سرور G7 هم داریم که روش میخوایم 20 تا VM بالا بیاریم بدون اینکه هاردی به این سرورها وصل باشد، و فقط استفاده از SAN
    ما VM هایی که برامون حساس و حیاتی بودنو رو رید 10 بالا آوردیم که تعدادشون 5 تا VM بود(هم فضای مورد نیاز سیستم عامل و هم فضای مورد نیاز دیتا)
    و 15 VM دیگه رو روی رید 5 بالا آوردیم (هم فضای مورد نیاز سیستم عامل و هم فضای مورد نیاز دیتا)
    این VM ها شامل اکثر سرویس های مایکروسافتی به همراه برنامه های کاربردی و اتوماسیون و .... هستش به غیر از Exchange
    حالا سوال من از اساتید اینه که این کاری که ما کردیم درست هست یا نه؟ آخه یه مقدار کندی رو توی خوندن و نوشتن فایل توی درایو VM ها حس میکنیم.
    اگه جایی از این سناریو مشکلی هست راهنمایی کنید ممنون می شم.



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: amir rahimi

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Oct 2005
    نوشته
    217
    سپاسگزاری شده
    48
    سپاسگزاری کرده
    2
    یه سری چیزا رو مشخص کن مثلا
    ۱- نوع هاردات
    ۲- ارتباط san با هاستات
    ۳-وضعیت ریسورای هاستات


    Vahyar سپاسگزاری کرده است.

  3. #3
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2
    مرسی بخاطر جوابتون
    نوع هاردا 300G SFF 15K
    ارتباط SAN با هاست ها Fiber 10G
    سومی رو نفهمیدم ولی اگه منظورتون تعداد کلاینت هایی که از این هاست ها سرویس میگرنه تعدادشون 300 کلاینت



  4. #4
    نام حقيقي: amir rahimi

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Oct 2005
    نوشته
    217
    سپاسگزاری شده
    48
    سپاسگزاری کرده
    2
    نه منظورم resoure های سخت افزاریت سرور هست مثل رم و CPu نوع هاردی که انتخاب کردی برای ماشین هات چیه؟؟



  5. #5
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2
    سی پی یو Xeon 5680 تعداد دو قطعه در کل 24 هسته
    رم 24 گیگ
    هارد روی هاستا هم 72GIG اچ پی 10K هستش با رید یک و هاردای SAN هم که توضیح داده بودم چه نوعی هستن



  6. #6
    نام حقيقي: اشکان

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    728
    سپاسگزاری شده
    434
    سپاسگزاری کرده
    152
    16 دیسک با هم raid5 ?



  7. #7
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2
    بله، 16 دیسک رو رید 5 بستیم


    1qaz2wsx سپاسگزاری کرده است.

  8. #8
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2
    کسی نبود راهنمایی کنه؟



  9. #9
    نام حقيقي: Amir Fouladvand

    عضو ویژه
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    Arak
    نوشته
    644
    سپاسگزاری شده
    807
    سپاسگزاری کرده
    270
    سلام
    میشه کندی رو تعریف کنید ؟
    در بسیاری از مواقع مشکل از توپولوژی و یا اینترفیس نیست و آرایه ها و نوع استفاده از اون ها bottleneck میشه.


    Vahyar سپاسگزاری کرده است.

  10. #10
    نام حقيقي: اشکان

    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    728
    سپاسگزاری شده
    434
    سپاسگزاری کرده
    152
    خودش داره ميگه ١٦ تا ديسكو ريد ٥ بستم بعد ميگه چرا كنده D:



  11. #11
    نام حقيقي: Amir Fouladvand

    عضو ویژه
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    Arak
    نوشته
    644
    سپاسگزاری شده
    807
    سپاسگزاری کرده
    270
    نقل قول نوشته اصلی توسط 1qaz2wsx نمایش پست ها
    خودش داره ميگه ١٦ تا ديسكو ريد ٥ بستم بعد ميگه چرا كنده D:
    تعدد ریاد هارد دیسک در RAID5 کمی روی پایداری و ریسک پذیری تاثیر منفی میزاره ولی، هرمقدار تعدادشون بالاتر میره راندمان افزایش پیدا میکنه!!!
    من Deployment دارم که با 40 عدد هارد دیسک RAID50 با استفاده از 3 Parity Group ایجاد کردم و در سطح عملیاتی دارم ازش 7000IOPS میگیرم و Latency هم در Read بین 3 تا 4 هزارم ثانیه و در Write در حدود نیم هزارم ثانیه هست که نشون میده SAN Storage مذکور میتونه تا 9000IOPS الی 10000IOPS هم بدون بروز کندی سرویس بده.
    لطفا بی دلیل کسی رو مسخره نکنید !


    mgholami، Reza.D و Black_Roze سپاسگزاری کرده‌اند.

  12. #12
    نام حقيقي: محمد تقی غلامی انبوهی

    عضو ویژه
    تاریخ عضویت
    Nov 2006
    محل سکونت
    پیش خدا %temp%
    نوشته
    1,529
    سپاسگزاری شده
    824
    سپاسگزاری کرده
    1975
    دقيقا من جايي ديدم طرف اومده بود 2 تا سرور هر كدوم با 4 تا كارت شبكه تيم شده رو وصل كرده بود به يه سوييچ بعد يه san هم گذاشته بود اونم كارت شبكه هاش تيم شده بودن و وصل كرده بود به همون سووييچ تازه تمامي كاربراش رو هم به همون سوييچ وصل كرده بود بعد HA,FT,... روش ران كرده بود بعد وقتي يوزرا كار ميكردن ميگفت شبكه كند ميشه دقت كنيد
    تعداد كاربرا زياد همزماني هم زياد و عمده كاربرا هم فايلهاي سنگين جابجا ميكردن يعني اون فايل حيني كه كاربر ميريخت رو سرور سرور هم ميريخت روي استوريج همه اين ترافيكها به انظمام ترافيك هاي مربوط HA,FT هم از همون سوييچ ميگذشت ما خودمون رو كشتيم طرف حاضر نبود قبول كنه اشتباه كرده چه توي فيزيك شبكه چهتوي لاجيكش



  13. #13
    نام حقيقي: Amir Fouladvand

    عضو ویژه
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    Arak
    نوشته
    644
    سپاسگزاری شده
    807
    سپاسگزاری کرده
    270
    نقل قول نوشته اصلی توسط mgholami نمایش پست ها
    دقيقا من جايي ديدم طرف اومده بود 2 تا سرور هر كدوم با 4 تا كارت شبكه تيم شده رو وصل كرده بود به يه سوييچ بعد يه san هم گذاشته بود اونم كارت شبكه هاش تيم شده بودن و وصل كرده بود به همون سووييچ تازه تمامي كاربراش رو هم به همون سوييچ وصل كرده بود بعد HA,FT,... روش ران كرده بود بعد وقتي يوزرا كار ميكردن ميگفت شبكه كند ميشه دقت كنيد
    تعداد كاربرا زياد همزماني هم زياد و عمده كاربرا هم فايلهاي سنگين جابجا ميكردن يعني اون فايل حيني كه كاربر ميريخت رو سرور سرور هم ميريخت روي استوريج همه اين ترافيكها به انظمام ترافيك هاي مربوط HA,FT هم از همون سوييچ ميگذشت ما خودمون رو كشتيم طرف حاضر نبود قبول كنه اشتباه كرده چه توي فيزيك شبكه چهتوي لاجيكش
    مشکل اینه که وقتی iSCSI SAN میزارن حاضر نیستن براش Switch جداگانه بخرن یا حد اقل یه Switch بزارن که Backplane کاقی داشته باشه. و از همه مهمتر، Storage،vMotion و FT باید VLAN های اختصاصی داشته باشن در مواقعی که از Switch به صورت مشترک استفاده میشه.



  14. #14
    نام حقيقي: Vahid

    تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    6
    سپاسگزاری شده
    1
    سپاسگزاری کرده
    2
    سلام
    کندی مورد نظر تو خوندن و نوشتن فایل درون VM هاست، ما به هر VM یه درایو اختصاص دادیم برای ذخیره فایل ها جهت راه اندازی سرویس(مثلا سرویس DFS)
    وقتی فایلی تو DFS کپی و یا خونده میشه کندی رو حس میکنی
    من از دوستانی که تجربه پیاده سازی چنین محیطی رو دارن خواهشمندم با توجه به توضیحاتی که در اول پست دادم اینجانب رو راهنمایی کنند که آیا این سناریو درست پیاده شده است یا خیر
    ممنون

    - - - ادامه - - -

    نقل قول نوشته اصلی توسط VMwares نمایش پست ها
    مشکل اینه که وقتی iSCSI SAN میزارن حاضر نیستن براش Switch جداگانه بخرن یا حد اقل یه Switch بزارن که Backplane کاقی داشته باشه. و از همه مهمتر، Storage،vMotion و FT باید VLAN های اختصاصی داشته باشن در مواقعی که از Switch به صورت مشترک استفاده میشه.
    ما ارتباط سرورها و San رو با یک San Switch برقرار کردیم
    در ضمن دو پورت از aشبکه سرورها رو برای VM ها و دو پورت دیگه رو برای VMotion اختصاص دادیم که هر کدوم توی یکInterface Vlan مجزا هستن

    - - - ادامه - - -

    نقل قول نوشته اصلی توسط 1qaz2wsx نمایش پست ها
    خودش داره ميگه ١٦ تا ديسكو ريد ٥ بستم بعد ميگه چرا كنده D:
    عزیز دل شما راه حلو بلدی برامون توضیح بده
    ممنون میشم



  15. #15
    نام حقيقي: Amir Fouladvand

    عضو ویژه
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    Arak
    نوشته
    644
    سپاسگزاری شده
    807
    سپاسگزاری کرده
    270
    سلام
    میفرمائید وفتی فایلی رو روی فایل سرور کپی میکنید کندی احساس میشه ؟
    خوب یغنی مثلا وقتی فایل رو کپی میکنید با چه سرعتی فرایند کپی انجام میشه ؟
    آیا مسیر رو هم بررسی کردید ؟ مثلا مطمئن هستید که Bottleneck در Access شما نیست ؟



صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین